06-08-2018, 09:12 PM
Makso,
Sve je lepo napisano.
Problem se rešava tamo gde nastaje. treba ukloniti UZROK a ne "peglati posledice".
Varničenje na samim kontaktima releja je sasvim nešto drugo, i to se rešava RC članom paralelno
kontaktima releja. Pisano je o tome dosta u temi : http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1684
koju bi trebao ne samo da pročitraš nego da detaljno prostudiraš !
Taj ormar sa "gužvom" nije projektovan da u blizini radi Arduino sa i2c komunikacijom i to moraš da shvatiš.
Najmanje što možeš a da ne menjaš to rešenje je da ubaciš na špulne neku komponentu preko koje će se isprazniti
nagomilana energija u kalemu i pronadješ tebi najprihvatljivije rešenje za pobudu tih releja.
Pozz
Sve je lepo napisano.
Problem se rešava tamo gde nastaje. treba ukloniti UZROK a ne "peglati posledice".
Varničenje na samim kontaktima releja je sasvim nešto drugo, i to se rešava RC članom paralelno
kontaktima releja. Pisano je o tome dosta u temi : http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1684
koju bi trebao ne samo da pročitraš nego da detaljno prostudiraš !
Taj ormar sa "gužvom" nije projektovan da u blizini radi Arduino sa i2c komunikacijom i to moraš da shvatiš.
Najmanje što možeš a da ne menjaš to rešenje je da ubaciš na špulne neku komponentu preko koje će se isprazniti
nagomilana energija u kalemu i pronadješ tebi najprihvatljivije rešenje za pobudu tih releja.
Pozz