07-30-2017, 03:23 PM
Ako upotrebiš valjak obima 100mm ( prečnika 31,84mm) i enkoder od 1000 PPR
imaš rezuluciju na diplseju od 0,1mm što je i više nego dovoljno za tu primenu.
(nema potrebe čak ni za čitanjem enkodera u modu x4 ...)
Write u EEprom uradiš kada nemaš izlaz sa enkodera u vremenu od recimo 3 sekunde
i možeš slobodno pisati po istoj lokaciji EEproma - izdržaće takav režim rada i to je TO !
imaš rezuluciju na diplseju od 0,1mm što je i više nego dovoljno za tu primenu.
(nema potrebe čak ni za čitanjem enkodera u modu x4 ...)
Write u EEprom uradiš kada nemaš izlaz sa enkodera u vremenu od recimo 3 sekunde
i možeš slobodno pisati po istoj lokaciji EEproma - izdržaće takav režim rada i to je TO !