08-16-2020, 09:22 PM
(08-16-2020, 04:02 PM)Milan94 Wrote: Drugari pratim temu ali nestizem da se ukljucim.
@ mikikg
Da li si u programu predvideo da prilikom iskljucivanje potrosaca se prvo iskljuci relej pa nakon 20ms da se iskljuci trijak.
Zasto 20ms da bi bili sigurni da je za to vreme relej vec odspojio kontakte.
Na koliko ispod maksimalne snage se relej deaktivira i prelazi potrosac na regulaciju preko trijaka?
Dodacu i to da prilikom iskljucivanja prvo se gasi relej pa triak, nemam to u trenutnom programu.
Granica je na nekih 99.2% do 99.4%, ima mali histerezis zbog potenciometra, u codu to izgleda ovako (invertovan je izlaz i invertovan je ADC, opeseg je 1000 - 0):
Code:
//za relay kada je pri max snazi
if (zadat_ugao_adc < 60) RLY_OUT = 0; //pali
if (zadat_ugao_adc > 80) RLY_OUT = 1; //gasi