Bojler,problem
#1
<p>Imam problem sa bojlerom,</p>
<p>Primetio sam juce da me voda pecka na povredjenom prstu,proverio da li ima struje probnom lampom,i ne svetli. Uzemljio se i uzeo DMM i izmerio napon od 4V kad je ugasen,a kad je upaljen meri 5V.</p>
<p>Stari grejac je poceo da propada,i ima otpornost oko 1M2.</p>
<p>Danas zamenio grejac i skoro ista prica,DMM meri oko 2v,bilo da je ukljucen ili iskljucen.</p>
<p>Proverio sam i mali bojler u kuhinji,i na njemu ista prica samo sto me ne pecka voda...</p>
<p>Sta bi moglo da bude problem...,pomagajte?&nbsp;</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#2
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22016" data-time="1393867374">
<div>
<p>Imam problem sa bojlerom,</p>
<p>Primetio sam juce da me voda pecka na povredjenom prstu,proverio da li ima struje probnom lampom,i ne svetli. Uzemljio se i uzeo DMM i izmerio napon od 4V kad je ugasen,a kad je upaljen meri 5V.</p>
<p>Stari grejac je poceo da propada,i ima otpornost oko 1M2.</p>
<p>Danas zamenio grejac i skoro ista prica,DMM meri oko 2v,bilo da je ukljucen ili iskljucen.</p>
<p>Proverio sam i mali bojler u kuhinji,i na njemu ista prica samo sto me ne pecka voda...</p>
<p>Sta bi moglo da bude problem...,pomagajte?&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Provjeri uzemljenje! Nadam se da koristiš FID sklopku.</p>
<p>Pozz</p>
Glupost je najneobicnija od svih bolesti - od nje ne pati bolesnik, nego svi ostali.
Reply
#3
<p>Uzemljenje ok. Kratak spoj sa sasijom bojlera i bilo kog utikaca...</p>
<p>Jel jel moguce da se ovo desava zato sto je mozda nekom komsiji riknuo bojler...?&nbsp;</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#4

Promeni sapun. Taj ti ne prija! Big Grin

Mene pecka samo kad se kupam vrućom vodom.... Big Grin Big Grin Big Grin

Face up...make your stand and realise you're living in the golden years!
Reply
#5
<p>Ma mene pecka i kad perem ruke &nbsp;hladnom vodom bez sapuna Big Grin,ali samo na povredjenom prstu,tako sam i primetio. Na zdravoj kozi ne osecam nista.</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#6

Ako bojler nije servisiran nekoliko godina moguce da je grejac probio. Mozda bude i problem sa uzemljenjem tj i da je sporan grejac i uzemljenje istovremeno.

U svakom slucaju to nije za igranje niti shalu, pozovi mastore da ti to poprave.

Reply
#7

Ma mene pecka i kad perem ruke  hladnom vodom bez sapuna Big Grin,ali samo na povredjenom prstu,tako sam i primetio. Na zdravoj kozi ne osecam nista.

Ako te ne pecka dole znači da je ok.

Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora. Big Grin Big Grin Big Grin

Face up...make your stand and realise you're living in the golden years!
Reply
#8
<p>Znam Miki da nije za igranje,sinoc sam se sokirao kad sam osetio struju. Zamenjen je grejac. Malo pre proverih sva uzemljenja u kuci,i sva su u kratkom spoju sa bojlerom(cale me gledao ko narkomana kako setam kablove i DMM po kuci),sto znaci da je uzemljenje povezano,e sad dal stize dokle treba da stize to ne mogu nikako da proverim. Sutra zovem majstora da pregleda razvodnu kutiju.</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#9
<p>Ako ti je uredno uzemljenje, što kaže mikikg moguće je da je grijač načeo zub vremena te da on pravi problem. Pozz</p>
Glupost je najneobicnija od svih bolesti - od nje ne pati bolesnik, nego svi ostali.
Reply
#10
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22024" data-time="1393870122">
<div>
<p>Znam Miki da nije za igranje,sinoc sam se sokirao kad sam osetio struju. Zamenjen je grejac. Malo pre proverih sva uzemljenja u kuci,i sva su u kratkom spoju sa bojlerom(cale me gledao ko narkomana kako setam kablove i DMM po kuci),sto znaci da je uzemljenje povezano,e sad dal stize dokle treba da stize to ne mogu nikako da proverim. Sutra zovem majstora da pregleda razvodnu kutiju.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Koliki ti je napon između F i N?</p>
<p>A koliki je između F i Uzemljenja?</p>
Glupost je najneobicnija od svih bolesti - od nje ne pati bolesnik, nego svi ostali.
Reply
#11
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22023" data-time="1393870055">
<div>
<p>Ako te ne pecka dole znači da je ok.</p>
<p>Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora. Big Grin Big Grin Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Mozda otkrijem da sam novi Biba struja pa da postanem popularan. Big Grin Big Grin&nbsp;</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#12
<p>Ne mora biti do bojlera.<br>
i ja sam prije par godina imao isti problem. I nisam imao električni bojler, nego je bilo plinsko centralno grijanje, za čitavu&nbsp; kuću sa četiri stana.<br>
Na kraju je ispalo da je u stanu dva kata iznad mene bila neispravna peć, i kada je žena to popravila, više me nije peckalo.<br>
Uzemljenje je valjda bilo staro, na cijevi od vode, pa me zato peckalo...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kao što i Mikikg kaže, nije za igrati se i treba provjeriti cijelu instalaciju. Negdje nešto probija</p>
Reply
#13
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22023" data-time="1393870055">
<div>
<p>Ako te ne pecka dole znači da je ok.</p>
<p>Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora.</p>
</div>
</blockquote>
<p> :LMAO: :LMAO: :LMAO:&nbsp; :LMAO:&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TDA, koji si ti luđak... U pozitivnom smislu, naravno.<br>
Kad sam ovo pročitao, smijao sam se ko budala....</p>
Reply
#14
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply
#15
<p>Zar ne treba izmedju faze i uzemljenja da bude napon kao izmedju faze i nule sa par Volti razlike? Ili sam ja to nesto prezupcio Smile?</p>
Reply
#16
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22030" data-time="1393870548">
<div>
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji... Pozz</p>
Glupost je najneobicnija od svih bolesti - od nje ne pati bolesnik, nego svi ostali.
Reply
#17

Izmedju F i N 225V

Izmedju F i U 0V

Izmedju cevi i mene 2 do 4V

Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)

kako to???

Bože,daj svakome pameti - ni mene ne zaboravi...
Reply
#18
[quote name="buca33" post="22030" timestamp="1393870548"]<br><br>
Izmedju F i N 225V<br>
Izmedju F i U 0V<br>
Izmedju cevi i mene 2 do 4V<br>
Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)[/quote]<br><br>
Izmedju F i U nikako ne može biti 0V, ako je uzemljenje napravljeno kako treba. Kao što su već ostali rekli, izmedju F i U moraš imati otprilike isto 225V. a izmedju U i N, moze biti ovih 2-4 V. N je ionako u trafostanici uzemljena, samim time spojena zajedno sa U.
Reply
#19

Ja se malo šalim...

Imao sam ja isti problem u jednom starom stanu. Odselio sam se odatle pre nego što sam rešio problem.

Trudio sam se da pri tuširanju budem što dalje od slivnika i da pipam bateriju samo kad moram.. :hmm:

Face up...make your stand and realise you're living in the golden years!
Reply
#20
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vodjang" data-cid="22037" data-time="1393875422">
<div>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Kod mene je taj slucaj sa nulovanjem i bez sklopke od pre15-ak godina,rekao mi cale,a instalacija ostala stara sa uzemljenjem</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Napon izmedju uzemljenja i faze sam merio sa sasije bojlera,nije mi palo na pamet da merim sa buksne odakle sam proveravao uzemljenje. Bukna nije imala kontakt sa rezervoarom bojlera.</p>
<p>Sad meri izmedju sasije i faze 224v.&nbsp;</p>
<p>Napon izmedju F i N 225v</p>
<p>I ponovo imam taj napon od 2 volti izmedju baterije i mene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zvao sam majstora,rekao mi je da proverim kontakt te buksne i ako nema kontakta da to sredim,i ako i dalje nema napona izmedju faze i sasije da ga zovem da on to sredi.</p>
<p>Kaze za da je ovaj napon od 2v normalan i da se javlja zbog mesta uzemljivanja nule,i da nije opasan.</p>
<p>Malo sam ohrabreniji, al i dalje sumnjicav...u prevodu nista mi nije jasno...</p>
Zaraziti nekog cekanjem je najbolji nacin vladavine nad njim
Reply