Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<p>Imam problem sa bojlerom,</p>
<p>Primetio sam juce da me voda pecka na povredjenom prstu,proverio da li ima struje probnom lampom,i ne svetli. Uzemljio se i uzeo DMM i izmerio napon od 4V kad je ugasen,a kad je upaljen meri 5V.</p>
<p>Stari grejac je poceo da propada,i ima otpornost oko 1M2.</p>
<p>Danas zamenio grejac i skoro ista prica,DMM meri oko 2v,bilo da je ukljucen ili iskljucen.</p>
<p>Proverio sam i mali bojler u kuhinji,i na njemu ista prica samo sto me ne pecka voda...</p>
<p>Sta bi moglo da bude problem...,pomagajte?&nbsp;</p>


Bojler,problem - vodjang - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22016" data-time="1393867374">
<div>
<p>Imam problem sa bojlerom,</p>
<p>Primetio sam juce da me voda pecka na povredjenom prstu,proverio da li ima struje probnom lampom,i ne svetli. Uzemljio se i uzeo DMM i izmerio napon od 4V kad je ugasen,a kad je upaljen meri 5V.</p>
<p>Stari grejac je poceo da propada,i ima otpornost oko 1M2.</p>
<p>Danas zamenio grejac i skoro ista prica,DMM meri oko 2v,bilo da je ukljucen ili iskljucen.</p>
<p>Proverio sam i mali bojler u kuhinji,i na njemu ista prica samo sto me ne pecka voda...</p>
<p>Sta bi moglo da bude problem...,pomagajte?&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Provjeri uzemljenje! Nadam se da koristiš FID sklopku.</p>
<p>Pozz</p>


Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<p>Uzemljenje ok. Kratak spoj sa sasijom bojlera i bilo kog utikaca...</p>
<p>Jel jel moguce da se ovo desava zato sto je mozda nekom komsiji riknuo bojler...?&nbsp;</p>



Bojler,problem - TDA - 03-03-2014

<p>Promeni sapun. Taj ti ne prija! Big Grin</p>
<p>Mene pecka samo kad se kupam vrućom vodom.... Big Grin Big Grin Big Grin</p>



Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<p>Ma mene pecka i kad perem ruke &nbsp;hladnom vodom bez sapuna Big Grin,ali samo na povredjenom prstu,tako sam i primetio. Na zdravoj kozi ne osecam nista.</p>



Bojler,problem - mikikg - 03-03-2014

<p>Ako bojler nije servisiran nekoliko godina moguce da je grejac probio. Mozda bude i problem sa uzemljenjem tj i da je sporan grejac i uzemljenje istovremeno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>U svakom slucaju to nije za igranje niti shalu</strong>, pozovi mastore da ti to poprave.</p>



Bojler,problem - TDA - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22021" data-time="1393869046">
<div>
<p>Ma mene pecka i kad perem ruke &nbsp;hladnom vodom bez sapuna Big Grin,ali samo na povredjenom prstu,tako sam i primetio. Na zdravoj kozi ne osecam nista.</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ako te ne pecka dole znači da je ok.</p>
<p>Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora. Big Grin Big Grin Big Grin</p>


Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<p>Znam Miki da nije za igranje,sinoc sam se sokirao kad sam osetio struju. Zamenjen je grejac. Malo pre proverih sva uzemljenja u kuci,i sva su u kratkom spoju sa bojlerom(cale me gledao ko narkomana kako setam kablove i DMM po kuci),sto znaci da je uzemljenje povezano,e sad dal stize dokle treba da stize to ne mogu nikako da proverim. Sutra zovem majstora da pregleda razvodnu kutiju.</p>



Bojler,problem - vodjang - 03-03-2014

<p>Ako ti je uredno uzemljenje, što kaže mikikg moguće je da je grijač načeo zub vremena te da on pravi problem. Pozz</p>



Bojler,problem - vodjang - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22024" data-time="1393870122">
<div>
<p>Znam Miki da nije za igranje,sinoc sam se sokirao kad sam osetio struju. Zamenjen je grejac. Malo pre proverih sva uzemljenja u kuci,i sva su u kratkom spoju sa bojlerom(cale me gledao ko narkomana kako setam kablove i DMM po kuci),sto znaci da je uzemljenje povezano,e sad dal stize dokle treba da stize to ne mogu nikako da proverim. Sutra zovem majstora da pregleda razvodnu kutiju.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Koliki ti je napon između F i N?</p>
<p>A koliki je između F i Uzemljenja?</p>


Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22023" data-time="1393870055">
<div>
<p>Ako te ne pecka dole znači da je ok.</p>
<p>Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora. Big Grin Big Grin Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Mozda otkrijem da sam novi Biba struja pa da postanem popularan. Big Grin Big Grin&nbsp;</p>


Bojler,problem - mickeyzg - 03-03-2014

<p>Ne mora biti do bojlera.<br>
i ja sam prije par godina imao isti problem. I nisam imao električni bojler, nego je bilo plinsko centralno grijanje, za čitavu&nbsp; kuću sa četiri stana.<br>
Na kraju je ispalo da je u stanu dva kata iznad mene bila neispravna peć, i kada je žena to popravila, više me nije peckalo.<br>
Uzemljenje je valjda bilo staro, na cijevi od vode, pa me zato peckalo...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kao što i Mikikg kaže, nije za igrati se i treba provjeriti cijelu instalaciju. Negdje nešto probija</p>



Bojler,problem - mickeyzg - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="22023" data-time="1393870055">
<div>
<p>Ako te ne pecka dole znači da je ok.</p>
<p>Ako i dole pecka onda zoveš i majstora i doktora.</p>
</div>
</blockquote>
<p> :LMAO: :LMAO: :LMAO:&nbsp; :LMAO:&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TDA, koji si ti luđak... U pozitivnom smislu, naravno.<br>
Kad sam ovo pročitao, smijao sam se ko budala....</p>


Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>


Bojler,problem - zare - 03-03-2014

<p>Zar ne treba izmedju faze i uzemljenja da bude napon kao izmedju faze i nule sa par Volti razlike? Ili sam ja to nesto prezupcio Smile?</p>



Bojler,problem - vodjang - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22030" data-time="1393870548">
<div>
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji... Pozz</p>



Bojler,problem - HomeMadeAudioProject - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22030" data-time="1393870548">
<div>
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p><span style="color:#006400;"><strong>Izmedju F i U 0V</strong></span></p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>kako to???</p>


Bojler,problem - mickeyzg - 03-03-2014

[quote name="buca33" post="22030" timestamp="1393870548"]<br><br>
Izmedju F i N 225V<br>
Izmedju F i U 0V<br>
Izmedju cevi i mene 2 do 4V<br>
Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)[/quote]<br><br>
Izmedju F i U nikako ne može biti 0V, ako je uzemljenje napravljeno kako treba. Kao što su već ostali rekli, izmedju F i U moraš imati otprilike isto 225V. a izmedju U i N, moze biti ovih 2-4 V. N je ionako u trafostanici uzemljena, samim time spojena zajedno sa U.


Bojler,problem - TDA - 03-03-2014

<p>Ja se malo šalim...</p>
<p>Imao sam ja isti problem u jednom starom stanu. Odselio sam se odatle pre nego što sam rešio problem.</p>
<p>Trudio sam se da pri tuširanju budem što dalje od slivnika i da pipam bateriju samo kad moram.. :hmm:</p>



Bojler,problem - buca33 - 03-03-2014

<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vodjang" data-cid="22037" data-time="1393875422">
<div>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>Kod mene je taj slucaj sa nulovanjem i bez sklopke od pre15-ak godina,rekao mi cale,a instalacija ostala stara sa uzemljenjem</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Napon izmedju uzemljenja i faze sam merio sa sasije bojlera,nije mi palo na pamet da merim sa buksne odakle sam proveravao uzemljenje. Bukna nije imala kontakt sa rezervoarom bojlera.</p>
<p>Sad meri izmedju sasije i faze 224v.&nbsp;</p>
<p>Napon izmedju F i N 225v</p>
<p>I ponovo imam taj napon od 2 volti izmedju baterije i mene.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zvao sam majstora,rekao mi je da proverim kontakt te buksne i ako nema kontakta da to sredim,i ako i dalje nema napona izmedju faze i sasije da ga zovem da on to sredi.</p>
<p>Kaze za da je ovaj napon od 2v normalan i da se javlja zbog mesta uzemljivanja nule,i da nije opasan.</p>
<p>Malo sam ohrabreniji, al i dalje sumnjicav...u prevodu nista mi nije jasno...</p>