To sa op-amp radi jako precizno, posebno kad se stavi nešto brži op-amp >2.5V/uS.
Tim se može namestiti detekcija ZC u okviru jedne uS, a van toga, pošto je taj filter propusnik opsega, ukloniti gličeve od raznih smetnji iz mreže u tom kritičnom deliću vremena.
Taj filter sa ZC detektorom inače vrlo provereno radi na nekoliko mesta u praksi sa tiristorskom regulacijom, za sada do 640KVA i u neposrednoj blizini energetike.
Videćemo, možda nekad pokrenem i megavat, pa napravim bolji...
P.S.
Inače, sklop ima "prirodnu" detekciju polariteta jer je H stanje pozitivan a L stanje negativan polutalas.