02-11-2018, 01:45 PM
(02-11-2018, 11:24 AM)npejcic Wrote: Da podelim jedno moje iskustvo, radio sam sa PIC-om dimmere koji su odlično radili. Standardna postavka naponski Zerro Cross samo sa jednim R ka pinu mikrokontrolera, triger trijaka pozitivnim impulsom u trajanju od 200uS... to radi odlično sa sijalicama sa žarnim vlaknom, grejačima, u primaru trafoa koji ima u sekundaru oko 1.5kW opterećenje, ali sa motorima ne (bušilica sa motorom sa četkicama).
Evo ovde je električna šema:
http://www.epraktikum.iz.rs/oldsite/proj...er_sch.gif
Dalja ideja koju nikada nisam stigao da razradim i testiram je da se ili radi fazon pi principu PLL-a (detektuješ par prolazaka kroz nulu pa onda soft timer nastavi rad) ili da se radi strujni Zerro Cross.
Prekratak impuls gejta je bio u pitanju i pozitivna struja gejta. Sa neopterećenim motorom se to ponaša kao induktivni load i sporo stiže do hold stanja trijaka.
Ili dug impuls ili češalj.