(04-07-2017, 01:45 PM)andrics Wrote:Quote:P.S.
Ne vidim na kojoj frekvenciji rade ti STEVAL inverteri ?
Primeri u biblioteci su na 16khz
Toliko sam i očekivao zbog upotrebe IGBT.
Nema potrebe za većom frekvencijom.
To je sasvim dovoljna frekvenciija a ipak se mogao upotrebiti IGBT umesto mosfeta.
IGBT su uvek dobar izbor ako to frekvencija dozvoljava.
Kod mosfeta disipacija raste na kvadrat sa povećanjem struje ( P = RdsON x Id_sqr )
a kod IGBT linearno jer nemaš RdsON već Uce_Sat ( P = Uce_Sat x Ic )
Pobuda gejta je identična kao kod mosfeta i odgovaraju IR2110, UCC21520 ,SI8230 i ostali ..
(mada postoje baš i namenski drajveri za IGBT ali nisu ti neophodni )
Ništa ne bi dobio da ideš na 40KHz koliko si spominjao.
Tada bi morao koristiti mosfete i imao bi znatno veće grejanje tranzistora
u odnosu na opseg od 15 do 20KHz koliko se inače koristi.
***
Razmisli o upotrebi sledećeg IGBT:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IK...2890113e25
Nije skup - a prava je mazga !
Sa njima bi poterao i snažnije motore od tvojih !
Pozz