(11-28-2015, 10:49 PM)Milan94 Wrote: Razlog zbog kog nece ovo ovako da radi je sto se iz interapt potprograma skace direktno u glavnu petlju a trebalo bi odmah na potprogram IZLAZI.
Nisi pročitao da sam u medjuvremenu primetio grešku sa uvećanjem ms, što sam i napisao.
NE MOŽEŠ TI da odrediš gde će PC nastaviti posle izlaska iz interapta.
PC nastavlja isključivo sa adrese koju je odložio u STACK pre ulaska u interapt !
Dalje, ako tebi PC posle interapta dodje u na glavnu petlju, potprogram "izlazi" će se automatski izvršiti ako su za to stečeni uslovi ( a to su : bio je TMR interapt odnosno podignut je Timerbit ).
Jer , za sve vreme dok NISI u interaptu glavni program NON STOP poziva komandom GOSUB potprogram Izlazi i proverava da li je bilo TMR interapta putem stanja bita "Timerbit"