<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="22030" data-time="1393870548">
<div>
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji... Pozz</p>
<div>
<p>Izmedju F i N 225V</p>
<p>Izmedju F i U 0V</p>
<p>Izmedju cevi i mene 2 do 4V</p>
<p>Izmedju cevi i uzemljenja 2-4V(sad izmerih)</p>
</div>
</blockquote>
<p>Nije ti uredno uzemljenje!</p>
<p>Između faze i kvalitetno odrađenog uzemljenja bi trebao imati napon približan onome kao između faze i nule. Možda ti je uzemljenje uredno povezeno na spratu na kom se nalaziš ali odspojeno ( možda oksidirao bakar ) od glavnog voda uzemljenja. U nekim slučajevima gdje nema sklopke i uzemljenja ide se na opciju "nulovanja" gdje se uzemljenje spaja direktno sa nulom. Sad pitanje je kako je to sve odrađeno u tvojoj instalaciji... Pozz</p>
Glupost je najneobicnija od svih bolesti - od nje ne pati bolesnik, nego svi ostali.