02-21-2022, 07:30 PM
Braco, ja kod mene u stanu imam klasicni bojler. Kako je kuca zidana 1960. godine,
uzemljenje je bilo odradjeno preko vodovodne cevi, i samo su kuhinja i kupatilo bili
vezani na njega. Kako sam radio deo po deo stana tako su sve sobe dobile i zicu za
uzemljenje. Kada je komsija ispod mene prckao po vodi devedesetih pocelo je da nas
pecka. Bile su to male struje od 100uA, ali ako imas ranicu ili zanokticu odmah osetis.
i to samo kada neko u komsiluku nesto ukljuci od potrosaca.
Kako stanujem na prvom spratu, i imamo dvoriste, spustio sam uzemljenje. postavio
dve sonde i 20 metara trake za uzemljenje, kutiju za merenje i resio se problema.
Nema vise peckanja, a otpor uzemljenja je bio ispod 4 oma.
uzemljenje je bilo odradjeno preko vodovodne cevi, i samo su kuhinja i kupatilo bili
vezani na njega. Kako sam radio deo po deo stana tako su sve sobe dobile i zicu za
uzemljenje. Kada je komsija ispod mene prckao po vodi devedesetih pocelo je da nas
pecka. Bile su to male struje od 100uA, ali ako imas ranicu ili zanokticu odmah osetis.
i to samo kada neko u komsiluku nesto ukljuci od potrosaca.
Kako stanujem na prvom spratu, i imamo dvoriste, spustio sam uzemljenje. postavio
dve sonde i 20 metara trake za uzemljenje, kutiju za merenje i resio se problema.
Nema vise peckanja, a otpor uzemljenja je bio ispod 4 oma.