02-21-2022, 06:59 AM
(This post was last modified: 02-21-2022, 07:06 AM by veselinovic.)
(02-20-2022, 07:34 PM)branko tod Wrote: Ljudi, muci me protocni bojler od 18 kw za kupatilo. Trebali bi da ga postavimo,
a on ima spiralne cekas grejace direktno uronjene u vodu. Zapanjen sam takvim
resenjem, i dvoumim se sta da radim. Po svemu sudeci s moderni bojleri su na
isti nacin odradjeni. U pitanju su svetski poznati proizvodjaci. Sta da radim, da li
je to negde regulisano u zakonu?
Regulisano je to Branko.
Zakon kaze da je osnovna mjera zastite od udara el. struje izolovanje.
Tek onda dolaze dodatne mjere zastite, ( osiguraci, FID,...)
Po nasem zakonu to ne smije da se koristi, ali koristi se.
Bitnije od stanja uzemljenja je lokalno izjednacenje potencijala u kupatilu.
FID ce zastiti ali ima i tu par problemcica.
FID je 4 namotaja zice , kotva i gomila plasticnih polugica i federa. Jesi li siguran da ce da odradi dok se ti tusiras?
I jos nesto vrlo bitno.
Cesto je cjevovod plasticni a metalne slavine se ne spajaju na uzemljivac. I jos ako su odvodi ( a jesu) plasticni, eto potencijalnog ubice.
E u tom slucaju fid ce da krene u iskljucenje tek posto kroz tebe prodje 30mA, a te struje znaju biti ( i cesto jesu) smrtonosne ako prolaze blizu srca.