Evo kakva je situacija sa kapacitivnim opterecenjem, kao sto sam rekao, regulacija moze mnogo lepo da radi ali samo od 0° do 90° (sto je tehnicki 0-100% snage), preko toga ne moze jer brljavi Triak jer nema dovoljno holding struje da ostane ukljucen.
Zakljucak je da specificno za teska kapacitivna opterecenja mozemo da imamo drugu verziju programa koji radi u tom 0° do 90° opsegu i aktivira relej na kraju, sve je tehnicki isto samo su drugi parametri u programu, a ako mi proradi rutina za emulaciju EEPROM-a i mogu da pisem po programskoj memoriji, onda mogu da dodam funkciju da se preko tastera koji se drzi recimo 6 sekundi prilikom paljenja uredjaja promeni mod rada tj "active-inductive" ili "capacitive" mod mada sam tu "caku" hteo da ostavim da menjam default-ON ili default-OFF stanje, to je vec 4 razlicitih modova, onda cu morati da muckam nesto i sa A/D (pot) + taster![Wink Wink](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/wink.gif)
Zakljucak je da specificno za teska kapacitivna opterecenja mozemo da imamo drugu verziju programa koji radi u tom 0° do 90° opsegu i aktivira relej na kraju, sve je tehnicki isto samo su drugi parametri u programu, a ako mi proradi rutina za emulaciju EEPROM-a i mogu da pisem po programskoj memoriji, onda mogu da dodam funkciju da se preko tastera koji se drzi recimo 6 sekundi prilikom paljenja uredjaja promeni mod rada tj "active-inductive" ili "capacitive" mod mada sam tu "caku" hteo da ostavim da menjam default-ON ili default-OFF stanje, to je vec 4 razlicitih modova, onda cu morati da muckam nesto i sa A/D (pot) + taster