06-14-2020, 08:25 AM
Da, treba jedinicni buffer da se postavi ispred ulaza u A/D + jedan kondenzator reda 0.1uF do 1uF na klizac potenciometra prema masi (ne na nozice A/D).
To ce da dosta poboljsa celu pricu, nije iskljuceno i posle toga da ima setanje ocitane vrednosti, bice sigurno manje.
Ako hoces jos malo da smiris onda mozes dodatno u SW da uradis filtriranje/ujednacavanje, to se prosto radi tako sto uzmes na primer 8 ili 16 ili 32 uzoraka i saberes zajedno (variabla mora da bude tipa Long-integer) i posle taj broj podelis sa brojem uzoraka.
To ce da dosta poboljsa celu pricu, nije iskljuceno i posle toga da ima setanje ocitane vrednosti, bice sigurno manje.
Ako hoces jos malo da smiris onda mozes dodatno u SW da uradis filtriranje/ujednacavanje, to se prosto radi tako sto uzmes na primer 8 ili 16 ili 32 uzoraka i saberes zajedno (variabla mora da bude tipa Long-integer) i posle taj broj podelis sa brojem uzoraka.