Želja je potpuno u pravu.
Kod hidrauličnih ventila koji su namenjeni za diskretno uključenje, čela na elementu razvodnika su sa strmim ivicama i kod njega se ne može pomoću pwm izvesti soft start. Kod takvih čim elektromagnet pređe dovoljnu jačinu polja, ventil strmo uključi a kada polje opadne na dosta niži nivo on isključi (zbog histerezisa uslovljenog konstrukcijom elektromagneta).
Samo proporcionalni ventili podležu upravljanju tipično strujom elektromagneta, a to je najlakše ostvariti pomoću pwm.
Tako se ima mala discipacija na kontrolnom elementu i ujedno poništava neki mali neizbežni magnetski histerezis koji postoji čak i kod proporcionalnih ventila.
Treba pogledati da li je to moguće kod takvog ventila. Dovoljno je prikačiti radionički ispravljač 0-30Vdc sa možda 2-3A struje (videti na samoj "špulni" ventila) i menjati napon od 0-28Vdc. Posle takve probe se zna kakav je ventil.
Pozz
Kod hidrauličnih ventila koji su namenjeni za diskretno uključenje, čela na elementu razvodnika su sa strmim ivicama i kod njega se ne može pomoću pwm izvesti soft start. Kod takvih čim elektromagnet pređe dovoljnu jačinu polja, ventil strmo uključi a kada polje opadne na dosta niži nivo on isključi (zbog histerezisa uslovljenog konstrukcijom elektromagneta).
Samo proporcionalni ventili podležu upravljanju tipično strujom elektromagneta, a to je najlakše ostvariti pomoću pwm.
Tako se ima mala discipacija na kontrolnom elementu i ujedno poništava neki mali neizbežni magnetski histerezis koji postoji čak i kod proporcionalnih ventila.
Treba pogledati da li je to moguće kod takvog ventila. Dovoljno je prikačiti radionički ispravljač 0-30Vdc sa možda 2-3A struje (videti na samoj "špulni" ventila) i menjati napon od 0-28Vdc. Posle takve probe se zna kakav je ventil.
Pozz