Ovako bi izgledalo napajanje kuće strujom. Iz trafostanice dolaze dve (4) žice do kuće.
Nula je uzemljena u trafostanici, pa je otpor između kućnog uzemljenja ustvari otpor
uzemljenja obeležen sa Rx.


Kada na napajanje u kući spojimo potrošač Rp koji će trošiti neku struju I1 pri naponu
U1. Rx ne učestvuje u celoj priči.


Ako pogledamo sledeću sliku vidino da je Rp spojen između faze i uzemljenja. Na taj
način je u merenje uključena i otpornost uzemljenja Rx. Formula za izračunavanje
vrednosti Rx je data na slici. Vrednost Rp imamo iz prve veze.


Veza na sledećoj slici daje mogućnost direktnog računanja vrednost Rx.


Kao otpornik ja obično koristm IC grejalicu od 600 ili 100 W. Pri merenju je važno da
kroz uzemljenje teče veća struja zbor realnijeg merenja. Pre priključenja ovakvog
opterećenja MORATE DA BUDETE SIGURNI da je uzemljenje ispravno i da na ovaj
način samo merite otpornost postojećeg dobrog uzemljenja. U slučaju da je uzemljenje
loše lako mošete da na svim uzemljenjima utikača dobijete 100-200 V!!!!
Ovakav način merenja daje prilično precizne rezultate otpornosti.

Zbog toga bi trebalo pri testiranju prvo viršiti merenje sa 20 koma otporom 2 W. Tu ne
bi napon između nule i uzemljenja da bude veći od nekoliko desetina mili volti. Sledeći
korak bi bio ponavljanje testa sa 2 koma 10-20 W, pa ako i tada imamo manje od par
volti, onda može grejalica. Sve potrošače treba isključiti iz utikača, a lako može i da vas
zavitlava FID zaštita.

PAZITE, STRUJA NEPOVRATNO UBIJA!