Samo da se "pohvalim" kako dobro radi (original) MAX31855.
Evo kako to izgleda prakticno kada se lepo sve usteleuje i uradi moving-average filter nad 512 semplova sto je oko 10 sekundi prakticno vreme integratora.
Rezultati se interno procesiraju sa 1mC* (1 mili Celzius stepen), dinamike ima za preko 1500C* i sve je prilicno "mirno i stabilno" ako se ne "diše" u blizini uredjaja/sonde
Za neku konkretnu primenu treba odseci zadnje 2 decimale i ostaviti samo jednu jer je besmisleno tako prikazivati temperaturu ali za kalkulaciju kod PID parametra ili nesto slicno itekako znaci!
Mnogo lepo radi moving-average filtriranje ...
Evo kako to izgleda prakticno kada se lepo sve usteleuje i uradi moving-average filter nad 512 semplova sto je oko 10 sekundi prakticno vreme integratora.
Rezultati se interno procesiraju sa 1mC* (1 mili Celzius stepen), dinamike ima za preko 1500C* i sve je prilicno "mirno i stabilno" ako se ne "diše" u blizini uredjaja/sonde
Za neku konkretnu primenu treba odseci zadnje 2 decimale i ostaviti samo jednu jer je besmisleno tako prikazivati temperaturu ali za kalkulaciju kod PID parametra ili nesto slicno itekako znaci!
Mnogo lepo radi moving-average filtriranje ...