Treba mi sema sobnog termostata sa lm324 ili tl072 i sa diodama 1n4148i napajanje sa 9v za izradu sobnog termostata .
Potrebna sema sobnog termostata
|
11-17-2016, 07:00 PM
(11-17-2016, 05:51 PM)samuki Wrote: Treba mi sema sobnog termostata sa lm324 ili tl072 i sa didama 1n4148i napajanje sa 9v za izradu sobnog termostata .Odabir op_ampa če ti diktirati minimalnu tempereturnu razliku ON/OFF, zbog ulaznog offseta op_ampa ?kolika ti treba temp histereza? kaži i područje linearnosti odčitavanja recimo 0-80°C ? kolika je max pogreška linearnosti? itd?
LP
Dragan
Da od 0-80c , sto manje npr +-1 c. Hvala
Da zamijenim termostat ovaj od Ta peci ????
11-17-2016, 07:48 PM
Nije bas malo +/- 1 c. Moj je podesen na +/- 0,25 c i bas lepo se oseti razlika u ukljucivanju/iskljucivanju kada prebacim na +/-0,5 c.
Ali kod mene je u pitanju kotao za gas, mozda bi to bilo previse osetljivo za TA pec?
OK, treba ti samo jedan op-amp, recimo TL071,...ili noviji, sa manjim offsetom.
Pokušaču ti nacrtati ideju, IC dedicated term sense, napajanje če iči split non-symetric iz tih 9VDC (napravičemo recimo +7VDC i -2VDC), da može raditi sensor i na manjim temp odlično- linearno, Izlazni Rele takodjer za 9VDC sa I_ON cca par (štomanje) mA! Pogledaj šta se nadje od temp sensora (DigiKey) od Analog Local, TH (TO92), izlaz Analog voltage, napajanje do 10+VDC da se ga može odmah implementirati u "jedan-od-mostiča" Histerezis na komparator za željenih +/-TOT°C
LP
Dragan
11-17-2016, 08:07 PM
(11-17-2016, 07:48 PM)samuki Wrote: Ova sema fino radi a moze li prepraviti da radi na on off i zadatu temperaturu? Ovo ti je tek sensor koji daje na izlazu +10mV za svaku °C imaš več takvih za par centa u TO92
LP
Dragan
11-17-2016, 08:16 PM
(11-17-2016, 08:00 PM)zare Wrote: Nije bas malo +/- 1 c. Moj je podesen na +/- 0,25 c i bas lepo se oseti razlika u ukljucivanju/iskljucivanju kada prebacim na +/-0,5 c. Pa neznam da li je to preosjetljivo . ovaj mehanicki tj bimetal je. Trebamu puno vremena da se iskljuci a isto tako i ukljuci!
11-17-2016, 09:11 PM
Kazu da ti mehanicki reaguju cak i na cela 2 c. Kako koji ali su vrlo spori na ukljucivanju i iskljucivanju. Imao sam ih i ja godinama i na TA peci i na kotlu. "Progledao" sam kada sam presao na digitalni .
11-17-2016, 10:31 PM
11-17-2016, 10:52 PM
11-17-2016, 11:04 PM
LM35 TO92,
-pošto ima neku masu imačemo i vremensko zakašnjenje od cca 1min (taman, da ne reagira na svaki piš vjetra...) TL072, -jedan opamp za asimetričko napajanje iz 9VDC, na +6,5VDC i -2,5VDC (ovako imamo viši raspon temperature) -drugi opamp upotrebimo kao komparator, histerezu se mu doda!, inače preklapa i sa malim promenama -izlaz neki NPN sa h_fe barem 200 i I_c od 500mA da uklaplja rele
LP
Dragan
11-17-2016, 11:08 PM
U redu ,ali nemam Lm35!
11-18-2016, 12:18 PM
(This post was last modified: 11-18-2016, 12:22 PM by branko tod.)
Probaj ovu šemicu. Skinuo sam je sa interneta, Čini mi se da je ok. Otpor R1 10 k 5w 1kom bez R2!
D1 1n4007 Pazi na 220 volti, ima ih svugde. Umesto Th stavi 3-4 diode na red. To možeš i u tvojoj šemi, jer tako dobijaš osetljiviji i stabilniji termostat. R7 je pozitivna povratna sprega i od njegove vrednosti zavisi temp razlika uključeno isključeno. Za izradu termostata ti treba dobar termometar i strpljenje.
11-18-2016, 03:33 PM
Diode na paralelno spojiti jel tako?
Mozeli Tl072 umjesto Lm393 ? Pravio bi sa relejom, onda treba dodati bc547 .
11-18-2016, 04:35 PM
Samuki pa piše na red!
11-18-2016, 06:09 PM
11-18-2016, 06:59 PM
Hoce li moci umjesto Tm , diode 1n4148?
11-18-2016, 08:46 PM
(This post was last modified: 11-18-2016, 08:48 PM by branko tod.)
Samuki, ubaci jedno 5 dioda na red. R1 digni na 15 k.Na diodama ćeš dobiti 3-3,5 V. Toliko moraš da imaš i na klizaču potenciometra.
Promena napona na diodama je oko 10mV po C. To znači da ti za 25 C treba da tih 3-3,5 V imaši na sredini potenciometra. Uzmi potencimetar od 10k , i na gornjem kraju za recimo 15 C moraš da imaš 100 mV viši napon nego na klizaču. Na donjem kraju za 100 mV manje. To znači da ćeš morati drastično da izmeniš vrednosti R2 i R3. R2 verovatno negde oko 330 k,a R3 150 k. Dobro bi bilo da strpaš tu potenciometar od 1 k ako možeš da ga nađeš. Onda će ti otpornici biti 10 puta manji. Turi kondenzator od 0,1 uF od klizača prema masi. Dodaj i 47uF u bazu BC, C1 100 uf , C2 220 uf Pametno bibilo da formiraš R2 i 3 od otpornika irednog trimera da bi to sve lepo ispodešavao. Kada sve to radiš priključi na 24 V dc iz ispravljača na C2 bez D4. Kada sve podesiš onda je vrati i tek tada u 220v. PAZI. |