12-15-2019, 01:46 PM
Mjerenje otpora uzemljenja je kompleksna stvar.
Ako mjeris sa 50Hz imas sansu da uhvatis neku lutajucu struju i dobijes neke cudne i netacne podatke.
No, za amaterske potrebe je OK, ako se pretpostavi da su lutajuce struje konstantne mogu se izmjeriti pa oduzeti.
Ako pretpostavis da je otpor uzemljenja u TS mnogo manji od mjerenog otpora mozes uzeti grijalicu i mjeriti napon izmedju N i uzemljivaca.
Ako nije ili ako koristis trafo moras koristiti:
a) ako mjeris sa mreznim naponom jos jednu sondu
b) ako mjeris trafoom jos 2 sonde.
Mjeri se UI metodom da bi se izbjegli otpori sondi ili uzemljivaca u TS iz rezultata.
Pogledaj na netu ima sema vjerovatno, ako ne nacrtacu.
Ako mjeris sa 50Hz imas sansu da uhvatis neku lutajucu struju i dobijes neke cudne i netacne podatke.
No, za amaterske potrebe je OK, ako se pretpostavi da su lutajuce struje konstantne mogu se izmjeriti pa oduzeti.
Ako pretpostavis da je otpor uzemljenja u TS mnogo manji od mjerenog otpora mozes uzeti grijalicu i mjeriti napon izmedju N i uzemljivaca.
Ako nije ili ako koristis trafo moras koristiti:
a) ako mjeris sa mreznim naponom jos jednu sondu
b) ako mjeris trafoom jos 2 sonde.
Mjeri se UI metodom da bi se izbjegli otpori sondi ili uzemljivaca u TS iz rezultata.
Pogledaj na netu ima sema vjerovatno, ako ne nacrtacu.