Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spajanje dva sekundara iz autotransformatora...
#19
Kod neaktivnog stanja K1 i K2:

Gledamo samo kontakte iznad K1 i K2!

pritiskom na taster T1
-aktivira se K1 preko NC K2 i pritisnutog tastera T1
-NO K1 iznad K1 postane NC i preko T2 NC drži K1 i LampT1 aktivnom u samodržanju
-NC K1 iznad K2 postane NO i onemogučuje aktivaciju K2
slično se dogadja pritiskom na taster T2 kad su oba K1 i K2 neaktivna

dalje
dok je K1 aktivan, pritiskom na taster T2
-T2 NC iznad K1 postane NO i prekida samodržanje K1
-K1 se deaktivira
-NC K1 iznad K2 koji je dosad bio aktivnim K1 kao NO, postane opet NC i daje pogoj dalje prema K2
-još uvijek držimo T2 pritisnutim i K2 postane aktivnim putem T2 sada NC i kontaktom NC K1 iznad K2
-NO K2 iznad K2 postane NC i preko T1 NC drži K2 i LampT2 aktivnom u samodržanju
slično se dogadja pritiskom na taster T1 kad bi bio K2 aktivan

A šta se dogodi ako oba tastera držimo zajedno...?
LP
Dragan