Jumperi za odabir RS netrebaju biti fizično blizu izlaznim klemama.
Tu se nadgledava ili izlazne kleme ili udaljene kleme potrošača, u svakom primeru tu je vrlo niska impedanca
pa mogu vodovi biti duži.
Više je bitno da radimo Jumper-om "oduzem" (Sensing) pravilno, a to je:
-Sensing GNDja(pin2) baš pravo na (pin1)izlazne kleme i (pin3)udaljenog GNDja potrošača
-Sensing POS(pin2) baš pravo na (pin1)izlazne kleme i (pin3)udaljenog potrošača
Slićno i za NEG napajanje.
Konektor za RS POS/NEG predlažem da se obeleži ne samo sa RS+ i RS-,
jer če doči brzo do grešaka kod povezivanja RemoteSensing dodatnih vodova sa udaljenim potrošačem,
pogotovo sa NEG napajanjem!,
nego predlog za POS napajanje:
RS-Pos i RS-Gnd
a za NEG napajanje:
RS-Neg i RS-Gnd
Tako da Jumpere možeš po volji micati gdje odgovara, a C30 i C32 što bliže izlaznim klemama PSUja,
po potrebi i zasekom, naravno ako ima mesta.
Vodovi koji nisu u Force putanji (jakostrujni, iako tu govorimo do max 250mA :-) )
mogu biti 0,6mm
Tu se nadgledava ili izlazne kleme ili udaljene kleme potrošača, u svakom primeru tu je vrlo niska impedanca
pa mogu vodovi biti duži.
Više je bitno da radimo Jumper-om "oduzem" (Sensing) pravilno, a to je:
-Sensing GNDja(pin2) baš pravo na (pin1)izlazne kleme i (pin3)udaljenog GNDja potrošača
-Sensing POS(pin2) baš pravo na (pin1)izlazne kleme i (pin3)udaljenog potrošača
Slićno i za NEG napajanje.
Konektor za RS POS/NEG predlažem da se obeleži ne samo sa RS+ i RS-,
jer če doči brzo do grešaka kod povezivanja RemoteSensing dodatnih vodova sa udaljenim potrošačem,
pogotovo sa NEG napajanjem!,
nego predlog za POS napajanje:
RS-Pos i RS-Gnd
a za NEG napajanje:
RS-Neg i RS-Gnd
Tako da Jumpere možeš po volji micati gdje odgovara, a C30 i C32 što bliže izlaznim klemama PSUja,
po potrebi i zasekom, naravno ako ima mesta.
Vodovi koji nisu u Force putanji (jakostrujni, iako tu govorimo do max 250mA :-) )
mogu biti 0,6mm
LP
Dragan
Dragan