Banalan problem-detekcija 220V~
#9
(05-06-2019, 03:50 PM)ognjan Wrote:
(05-06-2019, 10:57 AM)Macola Wrote: Ili detekcija asimetrije faza veće od 20%

Pitanje je bilo dovoljno zanimljivo i otud toliko odgovora.
Toliko od mene za sada.
Inače, umesto DIAC se može upotrebiti i tinjalica (neon bulb), najobičnija, od bojlera na primer...
Razlika je napon paljenja. Kod DIAC 32V, kod tinjalice oko 120V.

Pozdrav,
Macola
Hvala Macola, na trudu i utrošenom vremenu na ovo. Ovo sa asimetrijom faza mi je baš genijalno jednostavno i simpatično rješenje...  Imam osjećaj da čovjek čim prođe kraj tebe, već nešto nauči! Smile

Nema na čemu.

Taj spoj za kontrolu asimetrije faza je izvorno moj i zadovoljan sam jednostavnošću i funkcijom koju sam postigao.

Nauči od mene onaj ko želi da nauči jer ima dosta toga u "bakinoj kuhinji"...

Pozdrav drugar,
Macola
Reply


Messages In This Thread
Banalan problem-detekcija 220V~ - by ognjan - 05-06-2019, 08:48 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 09:16 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 09:54 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 10:34 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 10:43 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 10:57 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by ognjan - 05-06-2019, 03:50 PM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 04:50 PM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 04:55 PM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by MILANNN - 05-06-2019, 07:03 PM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-06-2019, 10:54 PM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by MILANNN - 05-07-2019, 06:25 AM
RE: Banalan problem-detekcija 220V~ - by Macola - 05-07-2019, 07:19 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)