(08-07-2018, 04:13 PM)Leonardo Wrote: Pre neki dan popravim jedan kućni produžni kabl sa tri utičnice. Olabavljen pritezač kabla na ulazu i otpuštena jedna klema. Nakon sastavljanja i ponovnog uključenja premerim napon i uzemljenje, i cvrc! Otkrijem da faza>nula uredno ima 235V, ali da faza>zemlja ~13 i nula>zemlja ~15V. Ovo je slučaj samo na toj jednoj utičnici (na zidu) odnosno produžnom.
Šta je uzrok ovakve pojave? Gledam seriju Homeland i odmah mi je CIJA na pameti
Ako u kući imaš fidovu sklopku probaj na toj "čudnoj" utičnici spojiti nulu i zemlju - fidova MORA prekinuti dovod struje ako je ispravna.
Tebi je najverovatnije u prekidu vod od uzemljenja na toj spornoj utičnici.
Izvadi je iz zida i pogledaj spojeve. (može biti prekid i na sabirnici za uzemljenje u razvodnom ormaru).
Ako su na ta dva mesta uredni spojevi - onda je sam žuto-zeleni vod u kablu kroz zid u prekidu.
Ovo se dešava, jer u proizvodnji kablova punktuju (ili na neki drugi način spajaju) provodnike kada treba da nastave sa
jednog na drugi kotur žice i taj spoj zna biti problematičan.
Prekid u žuto-zelenom vodu sam lično imao u svojoj radionici. Na utičnici dobar spoj, na sabirnici dobar spoj
a uzemljenja u toj utičnici i dan danas NEMA. Bar sam to vidno obeležio ... !!!!
Pozz