Spajanje dva sekundara iz autotransformatora...
#12
(07-12-2018, 02:32 PM)Dragan100 Wrote:
(07-12-2018, 01:20 PM)Khadgar2007 Wrote: Meni je zapravo u cijeloj priči čudno ono "imam autotrafoe sa sekundarom od 120V",do sada sam to ignorirao ali evo rekoh da spomenem. Autotrafo kao takav nema primar i sekundar već samo jedan namotaj sa izvodima koji je namotan na nekoj jezgri,može biti fiksan ili varijabilni izlaz u slučaju variaka.

Da, potpuno si u pravu ali pošto je tako nacrtao shemicu,
ja sam to razumeo kao izolacioni trafo sa dva odvojena sekundara.

Moja isprika i ispravka krivog navoda tj. potvrda toga što je Dragan rekao: nije auto-trafo već izo-trafo sa dva odvojena sekundara.
Dragane ovo tvoje rješenje je odlično, samo trebam vidjeti da li bih mi sve to stalo u kutiju u koju sam namjeravio staviti sve skupa.
Reply