Ulazna zaštita digitalnih i analognih ulaza
#6
(06-21-2018, 09:12 AM)vojinilic Wrote:
(06-21-2018, 09:06 AM)mikikg Wrote: Dodatno je vrlo pozeljno da se samo napajanje MCU klampuje posto vec "odvodimo" visak napona u napajanje.
Bez TVS na napajanju nema ko da "pokupi" taj napon ...
Imaju u Farnell-u 3V3 unipolarne TVS, taman za napajanje ...

To je sigurno, samo ovde sam pricao konkretno o ulazima. Inace i ova informacija je bitna. Kada smo kod napajanja, takodje pozeljno odvojiti galvanski ako je moguce analogno od digitalnog, a ako nije ili nema potreba, onda postaviti posebna napajanja, a mase im spojiti u jednu tacku. Za ove stvari su dobre tzv. net tie ili tie net, zavisno od toga koji se alat koristi za projektovanje PCB-a.

Analogni i digitalni ulazi su mi odvojeni, na zasebnim su PCB sa odvojenim napajanjima. Zaštita za digitalne ulaze kako je trenutno izvedena nema odvod viška u napajanje, ali sam predvidio dodati TVS za MCU. Tu imam +5V koji se spušta sa LDO na +3V3, pa bi TVS mogao ići i na tih +5V.