(12-20-2017, 07:13 PM)Makso Wrote: @vojinilic
Da li je onda bolje da MAX postavim uz MCU a da na neke žičice ide segment display koji bi trebao biti najviše 20-tak cm dužine, ili da MAX ide uz segment display a da komunikaciju između izolujem ili nešto treće?
Tu gdje će biti MCU i MAX neće biti nikakvih kontaktor sklopki, pored imaju samo tasteri koji su na 24V, tek na nekih 1m je orman sa skolpkama i ostatkom energetike.
Ili da iskoristim 74HC595.?
@Želja
Ma šta znam možda nismo u rodu...![]()
Makso,
najbolje ti je da na jednom PCB-u postavis MAX + 7-seg displeje. Na tom istom PCB-u postavis drajvere za komunikaciju tipa
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls31c.pdf i ovo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds26ls32c.pdf
Na taj nacin si napravio pravi diferencijalni prenos podataka i duzina ti vise nije problem. Mozes da ides i na par metara. Za rastojanje od 20-ak cm ce da ti radi i bez drajvera, ali moras da spustis frekvenciju SPI-a. Vidi sada sta i odgovara po ceni, a samom okruzenju u koje postavljas uredjaj.