08-21-2017, 08:43 AM
Drustvo, samo bez nervoze! Nema potrebe za tim ...
Ukratko, spulna releja ili kontaktora je veoma induktivna komponenta i svako naglo prekidanje njenog strujnog kola dovodi do pojave prekonaponskih spiceva, akumilirana energija u zavojnici nakon prestanka dovoda struje mora negde da se isprazni.
R/C clan se stavlja na spulnu da bi se promenio njen karakter, iz induktivnog u sto je moguce cisto aktivno da bi se spomenuti pojave sa prekonaponskim spiceveima anulirale. Cak ako je optimalno podesen R/C clan nije potrebna ni dioda u DC kolima.
Zato su proizvodjaci poceli da stavljaju R/C clanove u same kontaktore. Za one koji to nemaju u sebi neophodno je dodati spolja.
Na kontakte je isto pozeljeno stavljati R/C clanove, to sad zavisi od samog potrosaca kome se prekida strujno kolo. Retko kad imamo cisto aktivno (ne-induktivno) opterecenbje tj potrosace, sami prikljucni kablovi od potrosaca su vec sami po sebi induktivni tako da dolazimo u situaciju da je taj R/C clan prakticno obavezan.
TVS se dodaje kao dodatna mera zastite u cilju delimicne zastite kontakata od erozije a posledicno zato sto ne mozemo svaki put da kompenzujemo potrosace i pretovrimo ih u cisto aktivnu komponentu.
Sve ovo moze mnogo lepo da se simulira u LTspice, napravite model koji realno oslikava situaciju, gde svako parce kabla predstavite kao kompleksnu komponentu induktivnost+kapacitivnost, isto tako i spulnu, kontakte, potrosac i pustite to da "štekce" ...
Ukratko, spulna releja ili kontaktora je veoma induktivna komponenta i svako naglo prekidanje njenog strujnog kola dovodi do pojave prekonaponskih spiceva, akumilirana energija u zavojnici nakon prestanka dovoda struje mora negde da se isprazni.
R/C clan se stavlja na spulnu da bi se promenio njen karakter, iz induktivnog u sto je moguce cisto aktivno da bi se spomenuti pojave sa prekonaponskim spiceveima anulirale. Cak ako je optimalno podesen R/C clan nije potrebna ni dioda u DC kolima.
Zato su proizvodjaci poceli da stavljaju R/C clanove u same kontaktore. Za one koji to nemaju u sebi neophodno je dodati spolja.
Na kontakte je isto pozeljeno stavljati R/C clanove, to sad zavisi od samog potrosaca kome se prekida strujno kolo. Retko kad imamo cisto aktivno (ne-induktivno) opterecenbje tj potrosace, sami prikljucni kablovi od potrosaca su vec sami po sebi induktivni tako da dolazimo u situaciju da je taj R/C clan prakticno obavezan.
TVS se dodaje kao dodatna mera zastite u cilju delimicne zastite kontakata od erozije a posledicno zato sto ne mozemo svaki put da kompenzujemo potrosace i pretovrimo ih u cisto aktivnu komponentu.
Sve ovo moze mnogo lepo da se simulira u LTspice, napravite model koji realno oslikava situaciju, gde svako parce kabla predstavite kao kompleksnu komponentu induktivnost+kapacitivnost, isto tako i spulnu, kontakte, potrosac i pustite to da "štekce" ...