#4
U 99,9 % slučajeva je PIR senzor kriv za lažni alarm. Taj mali senzorčić HC-SR505 nije za ugradnju u alarme.
To je samo igračkica. I onaj drugi je igračkica, ali je kod njega bolja situacija, jer ima promenu osetljivosti. PIR
senzori i jesu detektori temperature, ali oni u sebi imaju dva senzora koji su vezani paralelno u opozici ili redno
tako da  nema nikakvog napona na izlazu samog senzora u normalnom radnom režimu.

Drugi izuzerno važan deo alarnog davača ( hajde da kažem opet senzora, ali ovoga puta za ceo sklop ) je sočivo!
Bez dobrog sočiva nema ni dobrog i pouzdanog senzora. Fresnelo sočivo se nalazi ispred PIRa i treba da bude
vrlo dobro fokusirano u one ćelije.

Ovako otprilike treba da izgleda dobro sočivo:

Svaki ovaj mali segment je po jedno sočivo. Što više sočiva više detekcionih zona, što bolja sočiva to manje lažnih
alarma. Ta sočiva ne mogu da budu malih dimenzija i da daju dobar rad, kao što vi očekujete od ovih prcvoljaka:

Kod ovih maleckih kvazi sočiva promene napona pri kretnji su mnogo manje, i da bi se dobio alarm signal mora da
se pojača čak do 20.000 puta. Kod normalnih senzora pojačanje je od 700 do 2.000 puta. I kod jednog i kod drugog se
obavlja sa dva redna OP, po pravilu tipa LM324. Zaključak donesite sami.