Izlaz optokaplera 6N137 je na visokom stanju preko PULL- UP otpornika (koji treba samo dodati - recimo 3,3K) dok je optokapler nepobudjen.
Iz istog razloga NE TREBA ništa da invertuješ, jer će aktiviranjem prekostujne zaštite izlaz od LM319 biti na niskom nivou i tako
otvoriti optikapler odnosno svući FLTA na masu.
Nešto poput ovoga na slici:
I obavezno 100nF izmedju nogica 5 i 8 od 6N137 i to što bliže nogicama.
Ako pričamo o istoj šemi ?
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=19969
Pozz
Iz istog razloga NE TREBA ništa da invertuješ, jer će aktiviranjem prekostujne zaštite izlaz od LM319 biti na niskom nivou i tako
otvoriti optikapler odnosno svući FLTA na masu.
Nešto poput ovoga na slici:
I obavezno 100nF izmedju nogica 5 i 8 od 6N137 i to što bliže nogicama.
Ako pričamo o istoj šemi ?
http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=19969
Pozz