Moje preporuke kao nekoga ko je napravio i ugadio stotinak centrala i nekoliko hiljada PIR senzora, za male sisteme
tipa vikendica su sledeće:
1. Centrala sa 2 ulaza + tamper ulaz. Jedan ulaz sa odgođenim alarma do 30 sekundi, a drugi i tamper ulazi direktni.
Ditektni + tamper imaju prioritet.
2. Sistem raditi sa kablovima. Kablove već morate da postavljate do sirena i napajanja.
3. Senzori sa većim radnim strujama imuniji na smetnje. Struja elektronike bez relea oko 5 mA savim uredu.
4. Izvedba centrale sa seriom ic 4000. Punjač sa lm317. Akumulator od 12 V, 6-7 A/h. Vreme reagovanja ulaza ne manje
od 0,5 sek. Ulazna otpornost prema ulazu ic 47 k + 100 nf. Struja u liniji petlje senzora 2 mA. Dužina alarma 1 do 2 min.
Svaka nova detekcija produžavanje vremena. Svaki izlaz prema sirenama i 12 V obavezno osigurač. Memorija alarma po
zonama i podatak stanja aku ( sa led ).
5. Obavezne dve sirene, spoljna sa akumulatorom, i unutrašnja.
6. Ako se ide na dojavu, odraditi sa nekim mikro procesorom, ali onda ići na više vrsta poruka. Recimo nema struje, slab aku,
poplava ili nedajbože požar. Samo jedna vrsta dojave je glupost. Da bijete put od Bg do Pampukovice usred noći je glupo
ako je nestalo struje pa se aku skoro ispraznio i dao lažni alarm.
7. OBAVEZAN pulse count u senzorima.
tipa vikendica su sledeće:
1. Centrala sa 2 ulaza + tamper ulaz. Jedan ulaz sa odgođenim alarma do 30 sekundi, a drugi i tamper ulazi direktni.
Ditektni + tamper imaju prioritet.
2. Sistem raditi sa kablovima. Kablove već morate da postavljate do sirena i napajanja.
3. Senzori sa većim radnim strujama imuniji na smetnje. Struja elektronike bez relea oko 5 mA savim uredu.
4. Izvedba centrale sa seriom ic 4000. Punjač sa lm317. Akumulator od 12 V, 6-7 A/h. Vreme reagovanja ulaza ne manje
od 0,5 sek. Ulazna otpornost prema ulazu ic 47 k + 100 nf. Struja u liniji petlje senzora 2 mA. Dužina alarma 1 do 2 min.
Svaka nova detekcija produžavanje vremena. Svaki izlaz prema sirenama i 12 V obavezno osigurač. Memorija alarma po
zonama i podatak stanja aku ( sa led ).
5. Obavezne dve sirene, spoljna sa akumulatorom, i unutrašnja.
6. Ako se ide na dojavu, odraditi sa nekim mikro procesorom, ali onda ići na više vrsta poruka. Recimo nema struje, slab aku,
poplava ili nedajbože požar. Samo jedna vrsta dojave je glupost. Da bijete put od Bg do Pampukovice usred noći je glupo
ako je nestalo struje pa se aku skoro ispraznio i dao lažni alarm.
7. OBAVEZAN pulse count u senzorima.