Liči kao da povremeno u radu imaš vodeni/ledeni čep pri kraju kapilare, pa se samim stajanjem on otopi pa Jovo nanovo...
Moguće da nije baš 100% odstranjena vlaga iz sistema, nekad se to izleči kretanjem sistema u rad par puta, pa do čepa pa stop... dok sušač ne pokupi svu zaostalu vlagu, pa zamena sušača i nanovo punjenje...
Nisam našao podatak o kakvom motorkompresoru za R-600a je reč: novom, ili polovnom? Ako je polovan, može i on da te sabotira...
Ume i kapilara da zeki, pogotovo, jer je "mučena"... ume na nju da se nataloži sloj iz pregrejanog ulja...
Ne stavljaju proizvođači rashladnih sistema bez razloga i pre sušača priključak za vakuumiranje, ali i praćenje rada uređaja... Moj predlog je, da i ti postaviš takav priključak i biće ti jasno, nema li gasa ili te kompresor sabotira, ili postoji čep u sistemu... Ovo ti je klasična koska
Moguće da nije baš 100% odstranjena vlaga iz sistema, nekad se to izleči kretanjem sistema u rad par puta, pa do čepa pa stop... dok sušač ne pokupi svu zaostalu vlagu, pa zamena sušača i nanovo punjenje...
Nisam našao podatak o kakvom motorkompresoru za R-600a je reč: novom, ili polovnom? Ako je polovan, može i on da te sabotira...
Ume i kapilara da zeki, pogotovo, jer je "mučena"... ume na nju da se nataloži sloj iz pregrejanog ulja...
Ne stavljaju proizvođači rashladnih sistema bez razloga i pre sušača priključak za vakuumiranje, ali i praćenje rada uređaja... Moj predlog je, da i ti postaviš takav priključak i biće ti jasno, nema li gasa ili te kompresor sabotira, ili postoji čep u sistemu... Ovo ti je klasična koska