Makso,
rekao si da ti treba toplotna pumpa voda-zrak? To znači da ti je negde u dvorištu raspoloživa voda kao medijum kojem ćeš leti predavati toplotu, a zimi oduzimati istu od nje. Dakle, pretpostavljam da imaš neki bunar? Moguća je (ali vrlo malo moguća, jer mi se čini da nisi tako duboko "zagazio") da imaš i drugi sistem gde bi Ti bušio do određene dubine (bar 50m, najčešće i do 100) dve cevi: jednu za crpljenje podzemne vode, a drugu za povrat te iste vode, ali nakon što prođe kroz sistem i obavi funkciju grejanja/hlađenja. Postoji i treći sistem, takođe malo verovatan i moguć samo ako ćeš imati velike zemljane radove nedaleko od kuće, pa ćeš na nekoliko ari postaviti plastične cevi u obliku tzv. "zmija" i zatrpati ih barem sa metrom zemlje (što dublje to bolje, ali ne treba ići ispod 1,5m, nije velika razlika). Svi ovi opisani sistemi koriste vodu kao izvor ili ponor energije, i biće ti potrebno dosta vode (u slučaju običnog bunara ili dvocevnog sistema), odnosno poveća površina zemljišta u kome bi bile ukopane plastične cevi, gde voda u tim cevima ima funkciju medija koji svojim prolaskom kroz cevi ukupana u tlu oduzima toplotu od tla (zimi) i predaje ga tvom sistemu za grejanje, odnosno leti se voda u cevima hladi u kontaktu sa tlom, pošto je prethodno oduzela toplotu Tvojim sobama u kući. Zato se ovaj sistem češće naziva zemlja-zrak, jer se na kraju krajeva, kao izvor, odnosno ponor toplote koristi tlo. Ali, konstrukcija toplotne voda-zrak je identična konstrukciji zemlja-zrak, jer do toplotne pumpe stiže voda, a prostorije se greju ili hlade putem prisilnog strujanja vazduha, tj zraka.
Toplotna pumpa bilo koje vrste je ozbiljan termodinamički i mašinski poduhvat. Mora da ima 2 izmenjivača (jedan spoljni, a drugi unutrašnji - obično se nazivaju kondenzatorom i isparivačem, ali pošto putem četvorokrakog ventila mogu da zamenjuju uloge, bolje je da ostanemo pri dezignaciji spoljni i unutrašnji), kompresor, termoekspanzioni ventil i dobru logičku jedinicu. Ona je u stvari nešto moćniji i specijalizovani mikrokontroler, koji je vezan sa nekoliko temperaturnih senzora, na osnovu kojih, u saglasnošću sa korisnikovim željama, određuje kad šta i koliko radi. Naime, ako primeti da je mala razlika u temperaturi freona koji ulazi i izlazi iz unutrašnjeg izmenjivača toplote (kod split klima, to je unutrašnja jedinica) zaključiće da nema potrebe za stalnim radom kompresora, pa će ga isključiti sve dok od unutrašnje jedinice ne stigne signal da si na granici željene temperature prostorije, te da mora ponovo da uključi kompresor, pa da se temperatura opet otera na drugi ekstrem (svaka željena temperatura ima određeni histerezis, tako da postoje 2 krajnje granice). Pri tom mora zimi da pazi da se spoljašnji izmenjivač ne počne lediti (kod sistema voda-zrak, nema tog problema), jer onda mora preći u defrost način rada, kad se prostorija ne greje (zato se isključi ventilator unutrašnje jedinice) već se energija troši na odleđivanje spoljašnjeg izmenjivača (počesto se to radi i električnim grejačem).
Kao što vidiš i sam, na osnovu samo jednog malog dela funkcionisanja toplotne pumpe, potrebno je da samograditelj bude vrstan poznavalac prvenstveno termodinamike (specijalizovan za HVAC), ali i da vrlo dobro programira mikrokontrolere i ugrađuje senzore, itd. Potrebno je da se dobro zna mašinski-HVAC zanat, elektrika, elektronika i programiranje.
Takođe je moguće naći i kupiti gotovu logičku jedinicu, ali nisam siguran da će raditi za kompresore od zamrzivača (zbog freona R12, koji se ne koristi kod toplotnih pumpi). Toplotne pumpre uglavnom rade na R410A (novije) ili R22 (starije i u svetu sve više zabranjivanije za upotrebu u novim instalacijama).
Čak i da znaš sva gore navedena znanja, pojedinačna kupovina spoljašnjeg i unutrašnjeg izmenjivača, logičke jedinice i svih drugih elemenata osim neadekvatnog kompresora koji već poseduješ, to bi te ispalo skuplje nego da kupiš gotovu i novu običnu split-klimu i rešiš problem. Ako hoćeš da zimi greješ tu svoju garažu, onda neka obavezno bude inverterska klima, jer ona može da radi i do temperatura kojih u zadnje vreme ne doživljavamo (-15, pa čak i -20°C).
Toplotne pumpe na prvi pogled izgledaju kao perpetuum mobile, tj daju ti više energije nego što Ti uložiš u njihov rad, ali to je prividno, jer one svoju energiju crpe spolja, iz vode, zraka ili tla. To nama nije bitno jer ćemo na temperaturama i ispod nule imati barem duplo više dobijene energije u kući, nego što ćemo struje potrošiti za njihov rad. Njihov osnovni nedostatak je niskorežimski rad, tj maksimalna temperatura freona u unutrašnjim jedinicama je 50-55°C, a za to bi ti trebao barem 3x veći radijator nego što smo navikli (i to za toplotne pumpe koje u drugom delu imena (nakon crtice) imaju reč voda, jer to znači da po kući cirkuliše voda, te da ona onda greje ili hladi. A to bi značilo da ti onda trebaju posebni radijatori, fen-kojlovi (ventilokonvektor, vrlo sličan unutrašnjoj jedinici split sistema). Toplotne pumpe se u 90% slučajeva koriste u kombinaciji sa fen-kojlovima ili u podnom grejanju, koji ima najniži temperaturni režim od svih uobičajenih grejanja - 40/35. Fen-kojlovi mogu da rade sa ekstremnim temperaturama vode koje toplotne pumpe mogu da isporuče, a to su, recimo 10 i već pomenutih 55°C.
Mogao bih ja ovako sa detaljima do zore, ali bolje bi bilo da Ti što detaljnije objasniš šta želiš, zašto baš insistiraš na toplotnoj pumpi, odakle ti dolazi spoljašnja voda, gde ćeš da je vraćaš, da li će voda napolju da cirkuliše ili ponire, kako bi se grejao unutra (rekao si zrak, to verovatno znači fen-kojl ili da prepravljaš neku unutrašnju jedinicu?).
Ako ti je jedini razlog samogradnje toplotne pumpe bio taj što poseduješ neki stari kompresor, koji bi da iskoristiš, moj ti je savet da ti je u SVAKOM, ama baš svakom slučaju bolje da kupiš jedan split sistem (običan ili invertorski, u zavisnosti da li ćeš se zimi grejati u garaži na temperaturama ispod nule), jer je split klima u osnovi toplotna pumpa zrak-zrak. Ne verujem da postoji iko na svetu ko je u stanju da napravi split sistem identičnih termodinamičkih karakteristika, a da bude jeftiniji od onih koje možemo naći u ponudi na tržištu. U svakom slučaju, izdefiniši svoje potrebe i želje, a mi ćemo ti pomoći koliko možemo...
rekao si da ti treba toplotna pumpa voda-zrak? To znači da ti je negde u dvorištu raspoloživa voda kao medijum kojem ćeš leti predavati toplotu, a zimi oduzimati istu od nje. Dakle, pretpostavljam da imaš neki bunar? Moguća je (ali vrlo malo moguća, jer mi se čini da nisi tako duboko "zagazio") da imaš i drugi sistem gde bi Ti bušio do određene dubine (bar 50m, najčešće i do 100) dve cevi: jednu za crpljenje podzemne vode, a drugu za povrat te iste vode, ali nakon što prođe kroz sistem i obavi funkciju grejanja/hlađenja. Postoji i treći sistem, takođe malo verovatan i moguć samo ako ćeš imati velike zemljane radove nedaleko od kuće, pa ćeš na nekoliko ari postaviti plastične cevi u obliku tzv. "zmija" i zatrpati ih barem sa metrom zemlje (što dublje to bolje, ali ne treba ići ispod 1,5m, nije velika razlika). Svi ovi opisani sistemi koriste vodu kao izvor ili ponor energije, i biće ti potrebno dosta vode (u slučaju običnog bunara ili dvocevnog sistema), odnosno poveća površina zemljišta u kome bi bile ukopane plastične cevi, gde voda u tim cevima ima funkciju medija koji svojim prolaskom kroz cevi ukupana u tlu oduzima toplotu od tla (zimi) i predaje ga tvom sistemu za grejanje, odnosno leti se voda u cevima hladi u kontaktu sa tlom, pošto je prethodno oduzela toplotu Tvojim sobama u kući. Zato se ovaj sistem češće naziva zemlja-zrak, jer se na kraju krajeva, kao izvor, odnosno ponor toplote koristi tlo. Ali, konstrukcija toplotne voda-zrak je identična konstrukciji zemlja-zrak, jer do toplotne pumpe stiže voda, a prostorije se greju ili hlade putem prisilnog strujanja vazduha, tj zraka.
Toplotna pumpa bilo koje vrste je ozbiljan termodinamički i mašinski poduhvat. Mora da ima 2 izmenjivača (jedan spoljni, a drugi unutrašnji - obično se nazivaju kondenzatorom i isparivačem, ali pošto putem četvorokrakog ventila mogu da zamenjuju uloge, bolje je da ostanemo pri dezignaciji spoljni i unutrašnji), kompresor, termoekspanzioni ventil i dobru logičku jedinicu. Ona je u stvari nešto moćniji i specijalizovani mikrokontroler, koji je vezan sa nekoliko temperaturnih senzora, na osnovu kojih, u saglasnošću sa korisnikovim željama, određuje kad šta i koliko radi. Naime, ako primeti da je mala razlika u temperaturi freona koji ulazi i izlazi iz unutrašnjeg izmenjivača toplote (kod split klima, to je unutrašnja jedinica) zaključiće da nema potrebe za stalnim radom kompresora, pa će ga isključiti sve dok od unutrašnje jedinice ne stigne signal da si na granici željene temperature prostorije, te da mora ponovo da uključi kompresor, pa da se temperatura opet otera na drugi ekstrem (svaka željena temperatura ima određeni histerezis, tako da postoje 2 krajnje granice). Pri tom mora zimi da pazi da se spoljašnji izmenjivač ne počne lediti (kod sistema voda-zrak, nema tog problema), jer onda mora preći u defrost način rada, kad se prostorija ne greje (zato se isključi ventilator unutrašnje jedinice) već se energija troši na odleđivanje spoljašnjeg izmenjivača (počesto se to radi i električnim grejačem).
Kao što vidiš i sam, na osnovu samo jednog malog dela funkcionisanja toplotne pumpe, potrebno je da samograditelj bude vrstan poznavalac prvenstveno termodinamike (specijalizovan za HVAC), ali i da vrlo dobro programira mikrokontrolere i ugrađuje senzore, itd. Potrebno je da se dobro zna mašinski-HVAC zanat, elektrika, elektronika i programiranje.
Takođe je moguće naći i kupiti gotovu logičku jedinicu, ali nisam siguran da će raditi za kompresore od zamrzivača (zbog freona R12, koji se ne koristi kod toplotnih pumpi). Toplotne pumpre uglavnom rade na R410A (novije) ili R22 (starije i u svetu sve više zabranjivanije za upotrebu u novim instalacijama).
Čak i da znaš sva gore navedena znanja, pojedinačna kupovina spoljašnjeg i unutrašnjeg izmenjivača, logičke jedinice i svih drugih elemenata osim neadekvatnog kompresora koji već poseduješ, to bi te ispalo skuplje nego da kupiš gotovu i novu običnu split-klimu i rešiš problem. Ako hoćeš da zimi greješ tu svoju garažu, onda neka obavezno bude inverterska klima, jer ona može da radi i do temperatura kojih u zadnje vreme ne doživljavamo (-15, pa čak i -20°C).
Toplotne pumpe na prvi pogled izgledaju kao perpetuum mobile, tj daju ti više energije nego što Ti uložiš u njihov rad, ali to je prividno, jer one svoju energiju crpe spolja, iz vode, zraka ili tla. To nama nije bitno jer ćemo na temperaturama i ispod nule imati barem duplo više dobijene energije u kući, nego što ćemo struje potrošiti za njihov rad. Njihov osnovni nedostatak je niskorežimski rad, tj maksimalna temperatura freona u unutrašnjim jedinicama je 50-55°C, a za to bi ti trebao barem 3x veći radijator nego što smo navikli (i to za toplotne pumpe koje u drugom delu imena (nakon crtice) imaju reč voda, jer to znači da po kući cirkuliše voda, te da ona onda greje ili hladi. A to bi značilo da ti onda trebaju posebni radijatori, fen-kojlovi (ventilokonvektor, vrlo sličan unutrašnjoj jedinici split sistema). Toplotne pumpe se u 90% slučajeva koriste u kombinaciji sa fen-kojlovima ili u podnom grejanju, koji ima najniži temperaturni režim od svih uobičajenih grejanja - 40/35. Fen-kojlovi mogu da rade sa ekstremnim temperaturama vode koje toplotne pumpe mogu da isporuče, a to su, recimo 10 i već pomenutih 55°C.
Mogao bih ja ovako sa detaljima do zore, ali bolje bi bilo da Ti što detaljnije objasniš šta želiš, zašto baš insistiraš na toplotnoj pumpi, odakle ti dolazi spoljašnja voda, gde ćeš da je vraćaš, da li će voda napolju da cirkuliše ili ponire, kako bi se grejao unutra (rekao si zrak, to verovatno znači fen-kojl ili da prepravljaš neku unutrašnju jedinicu?).
Ako ti je jedini razlog samogradnje toplotne pumpe bio taj što poseduješ neki stari kompresor, koji bi da iskoristiš, moj ti je savet da ti je u SVAKOM, ama baš svakom slučaju bolje da kupiš jedan split sistem (običan ili invertorski, u zavisnosti da li ćeš se zimi grejati u garaži na temperaturama ispod nule), jer je split klima u osnovi toplotna pumpa zrak-zrak. Ne verujem da postoji iko na svetu ko je u stanju da napravi split sistem identičnih termodinamičkih karakteristika, a da bude jeftiniji od onih koje možemo naći u ponudi na tržištu. U svakom slučaju, izdefiniši svoje potrebe i želje, a mi ćemo ti pomoći koliko možemo...