Milane,
Probaj ti zakočiti osovinu DC motora i pokrenuti ga sa "softstartom" (a bez limita peak struje) i sakupljaćeš
ostatke mosfeta po plafonu ...
Sa softstartom kao funkcijom iz softvera ti možeš dobiti "meko" pokretanje motora u smislu
da motor ne trgne prilikom pokretanja već da laganije krene i ubrza do pune brzine u nekom
vremenskom intervalu.
Ali takva funkcija ne može ograničiti peak struju koja se javlja u prvim trenutcima uspostavljanja
struje kroz namotaje, pogotovu pri većim opterećenjima na rotoru motora.
Pozz
Probaj ti zakočiti osovinu DC motora i pokrenuti ga sa "softstartom" (a bez limita peak struje) i sakupljaćeš
ostatke mosfeta po plafonu ...
Sa softstartom kao funkcijom iz softvera ti možeš dobiti "meko" pokretanje motora u smislu
da motor ne trgne prilikom pokretanja već da laganije krene i ubrza do pune brzine u nekom
vremenskom intervalu.
Ali takva funkcija ne može ograničiti peak struju koja se javlja u prvim trenutcima uspostavljanja
struje kroz namotaje, pogotovu pri većim opterećenjima na rotoru motora.