Inače, kada koristiš mikrokontroler koji direktno upravlja H mostom (bez galvanske izolacija - zajednički GND)
a snaga DC motora prelazi nekih 300 - 400W, - možeš očekivati probleme.
Jedan od nih je i reset procesora u trenutku kada se motor DC motor pokrene.
Vršna struja koja tada protekne kroz namotaje može imati i desetostruku vrednost nazivne struje motora.
Dalje, vršnu struju bi trebalo pratiti putem šenta na sorsovima H mosta i pri prekoračenju neke zadate vrednosti
isključiti visoko stanje PWM signala. To možeš uraditi na dva načina:
1. Vrtatiti signal u mikrokontroler (ovo se koristi kada odredjeni MCU ima FLTA ulaz u svom PWM modulu, odnosno sve se vrši na
hardverskom nivou)
2. Vratiti signal na SD (shutdown) od IR2110. Preko SD u bilo kom trenutku možeš trenutno dobiti LOW nivoe na oba izlaza od IR2110
Ako ne ograničiš vršnu struju, lako mogu da ti izgore mosfeti.
P.S.
USB adapter ili MAX232 port će ti biti zadnji problem !
Pozz
a snaga DC motora prelazi nekih 300 - 400W, - možeš očekivati probleme.
Jedan od nih je i reset procesora u trenutku kada se motor DC motor pokrene.
Vršna struja koja tada protekne kroz namotaje može imati i desetostruku vrednost nazivne struje motora.
Dalje, vršnu struju bi trebalo pratiti putem šenta na sorsovima H mosta i pri prekoračenju neke zadate vrednosti
isključiti visoko stanje PWM signala. To možeš uraditi na dva načina:
1. Vrtatiti signal u mikrokontroler (ovo se koristi kada odredjeni MCU ima FLTA ulaz u svom PWM modulu, odnosno sve se vrši na
hardverskom nivou)
2. Vratiti signal na SD (shutdown) od IR2110. Preko SD u bilo kom trenutku možeš trenutno dobiti LOW nivoe na oba izlaza od IR2110
Ako ne ograničiš vršnu struju, lako mogu da ti izgore mosfeti.
P.S.
USB adapter ili MAX232 port će ti biti zadnji problem !
Pozz