Procitaj ponovo post o trofaznom sistemu. Struja nultog provodnika je najveca kad je opterecena samo jedna faza,
Kod simetricnih trofaznih opterecenja struja nultog provodnika je nula.-
Struja nultog provodnika vektorski je zbir struja svake faze i njihov zbir je jednak struji najopterecenije faze i moze
biti maksimalno 16A za jednu fazu- slucaj opterecenja samo jedne faze.-
Tacno, strujni krugovi rasvjete imaju razvodne kutije i spajanje 1,5mm2 provodnika izvrseno je uvrtanjem.
Instalacija koju sam projektovao je primljena od elektroinspekta, odnosno podlijeze svim vazecim propisima.-
pOz
Kod simetricnih trofaznih opterecenja struja nultog provodnika je nula.-
Struja nultog provodnika vektorski je zbir struja svake faze i njihov zbir je jednak struji najopterecenije faze i moze
biti maksimalno 16A za jednu fazu- slucaj opterecenja samo jedne faze.-
Tacno, strujni krugovi rasvjete imaju razvodne kutije i spajanje 1,5mm2 provodnika izvrseno je uvrtanjem.
Instalacija koju sam projektovao je primljena od elektroinspekta, odnosno podlijeze svim vazecim propisima.-
pOz