(05-10-2016, 01:38 PM)emiSAr Wrote: Imas nulovanu instalaciju, nisi jedini, sve starije gradnje su tako uradjene.
Kod rekonstrukcije instalacije ako vec nemas trozilne provodnike do uticnica moja preporuka-
do svakog uticnog mjesta voditi 5x2,5mm2 provodnike, stavis tri uticnice od kojih je svaka
na razlicitoj fazi- i vozi Misko.
Ovde je bolje držati se propisa. Petožilni kabl se mora osigurati tropolnim instalacionim prekidačem (tzv automatski osigurač) koji istovremeno isključuje sve 3 faze zbog mogućeg kuršlusa (Marfi ne spava) ako dođe do međufaznih kvarova u kablu. Ne raditi gore navedeno rešenje.
Za monofaznu utičnicu jednopolni instalacioni prekidač 16A/B, trožilni kabl 3x2,5 mm2 i na kraju max 4 utičnice preko razvodnih kutija. Veći potrošači na zasebno kolo sa jednom utičnicom (klima, bojler, grejalica u kupatilu, veš mašina, sudo mašina...)
Svetlo 10A/B, kabl 3x1,5 mm2. Do jednosobnog stana jedno strujno kolo, iznad razdvajati na dva...
Inače 2008. promenjen je standard što se tiče zaštite i sva el. kola sa kojih se napajaju potrošači u kupatilima se moraju zaštiti ZUDS (FID, RCD...) struje reagovanja 30mA.