(11-01-2015, 04:31 AM)Bocko Wrote: Po slici odzračnog lončeta vidim, da ti se i ekspanziona posuda puni vazduhom prilikom punjenja kotla i instalacije vodom, koja bi trebalo da se puni na povratnom vodu grejanja...Pazi, ja ti se ne razumem u sve to. Da sam znao sve to kako i sta radi onda bi sam ugradio grejanje. Angazovao sam ekipu majstora koji su radili tu u naselju jer se ljudi nisu zalili na kvalitet grejanja. Grejanje su mi ugradili ove godine i bio bih ti veoma zahvalan da znam sta jesu a sta nisu uradili dobro, tako da bi bilo dobro da otvoris novu temu o tome ako te ne mrzi.
Posuda bi trebalo da ti se nalazi na povratnom vodu grejanja i to okrenuta na dole, sa usponom cevi ka kotlu, radi odzračivanja iste, a može i sa usponom cevi ka posudi, no onda bi trebalo iznad posude postaviti automatsko odzračno lonče...
Možeš kod tebe skinuti posudu a da ti najvišlja tačka tog spoja bude- ostane to autom odzračno lonče, i na najboljem mestu za odvajanje vazduha na izvoru...
Sigurnosni ventil je na dobrom na dobrom mestu, jedino tamo pre njega i posude ne sme biti taj zaporni ventil, jer ako neko kojim slučajem zatvori ventil, eto boom![]()
Može tu eventualno postojati ventil, radi zamene ekspanzione posude, ispred nje same, no taj ventil mora biti sa ručkom na zaključavanje katancem, da može rukovati samo osoba koja servisira instalaciju...
Mogu, ako želiš, u novoj temi o tome, uz fotke?
Ako se secam dobro, mislim da je majstor spomenuo da ekspanziona posuda treba da bude najvislja tacka u sistemu kod mene ali to nece biti slucaj kada prikljucim grejanje bojlera na instalaciju. SLobodno se raspisi kako to treba uraditi pravilno u novoj temi.
Punjenje sistema sa vodom se vrsi u kupatilu i puni se u povratni vod, to sam sada pogledao u kupatilu.