Jedino premotavanjem generatora na monofazni, i opet nešto manje snage jer je za monofazni potrebno nešto više gvožđa za istu snagu.
Bez takve prepravke to ne bi išlo.
Jedini način da se iz trofaznog generatora izvuče njegova nominalna snaga, a na dve priključne žice je da se njegov napon ispravi sa 6 dioda i kao jednosmerni napon plasira u neki isključivo termogeni potrošač i to bez filterskih kondenzatora.
Naravno, ako je generator 3 x 400VAC, onda bi taj termogeni potrošač morao biti napravljen za vršnu vrednost amplitude 400VAC, odnosno za 560VDC u trajnom radu.
Pozdrav.