Ma pravio sam toga gomilu u raznim varijacijama.
Po meni je najpouzdaniji termopar ako ne treba neka besna tačnost, potom PT100 kada je bitna dobra tačnost u opsegu do 400*C.
Međutim PT100 je mehanički osetljiviji na stres ili isparenja vlage i korozivne gasove.
Za kompenzaciju hladnog kraja najradije koristim LM335 i obično uvek pravim analogni kondicioner kojim razvučem opseg na pun opseg A/D.
Evo nekog primera gde radim 16 termoparova i 16 grejnih zona do 400*C.
Kondicioner je INA126PA, kompenzacija LM335, SPI ekspander za izlaze MCP23S17, multiplekseri za sonde su 4067 dva komada, na neobičan način lemljeni. Jedan odozgo a drugi odozdo sa prevrnutim nožicama.
Tako sam ostao na jednoslojnoj pcb i relativno jednostavnom rutovanju.
Tu su i lokalna napajanja +-5V i reff, svi sa TL431, i sve napajano pomoćnim trafojčetom spojenom na glavni čoper, a može i na neki drugi izvor od 24VDC.
Prisutni su i 1Mohm pull up za detekciju kidanja TC.
mini_tc16_1.pdf (Size: 89,17 KB / Downloads: 19)
Tu sam nešto prvi put napravio neku svoju Fuzzy tabelu u PIC18 i dobro to radi već 6-7 godinica.
Pokušao sam tu da "ulovim" ponašanje pekara koji se drndaju sa tom višezonskom peći i prediktivna tabela se pokazala efikasnijom od PID.
Nisam nešto zaljubljen u poluprovodničke senzore čim se pređe 100*C :-)
Pozz
Po meni je najpouzdaniji termopar ako ne treba neka besna tačnost, potom PT100 kada je bitna dobra tačnost u opsegu do 400*C.
Međutim PT100 je mehanički osetljiviji na stres ili isparenja vlage i korozivne gasove.
Za kompenzaciju hladnog kraja najradije koristim LM335 i obično uvek pravim analogni kondicioner kojim razvučem opseg na pun opseg A/D.
Evo nekog primera gde radim 16 termoparova i 16 grejnih zona do 400*C.
Kondicioner je INA126PA, kompenzacija LM335, SPI ekspander za izlaze MCP23S17, multiplekseri za sonde su 4067 dva komada, na neobičan način lemljeni. Jedan odozgo a drugi odozdo sa prevrnutim nožicama.
Tako sam ostao na jednoslojnoj pcb i relativno jednostavnom rutovanju.
Tu su i lokalna napajanja +-5V i reff, svi sa TL431, i sve napajano pomoćnim trafojčetom spojenom na glavni čoper, a može i na neki drugi izvor od 24VDC.
Prisutni su i 1Mohm pull up za detekciju kidanja TC.
mini_tc16_1.pdf (Size: 89,17 KB / Downloads: 19)
Tu sam nešto prvi put napravio neku svoju Fuzzy tabelu u PIC18 i dobro to radi već 6-7 godinica.
Pokušao sam tu da "ulovim" ponašanje pekara koji se drndaju sa tom višezonskom peći i prediktivna tabela se pokazala efikasnijom od PID.
Nisam nešto zaljubljen u poluprovodničke senzore čim se pređe 100*C :-)
Pozz