#10
U sustini sve sad moze da zameni sa SSR-ovima, postoje i za AC (sa tiristorima) i DC varijante (sa MOS-FET).
Treba ih samo dobro strujno dimenzionisati (recimo za x10 vecu struju) i zastiti sa snuberima.

Releji su uvek bili problematicni, secam se perioda kada smo u PLC-ove ugradivali releje, po 32-64 releja u jednom kontroleru, birali smo najbolje koji su tad imali, Omronovi i Finderovi (original), ma ne vredi, uvek nam posle nekog vremena pocne neki da pravi probleme.