by yt1nvs » Tue Jun 04, 2013 11:00 pm
I ja sam napravio ovaj regulator vise radi neke probe a bice rezerva za nedaj boze.Ako se nekom desi da regulator ne proradi od prve KAO MENI razlog moze biti R5 100K.U mom slucaju (tacka + termo para i R5) tu je vec bio napon od 1.3V (LEMNI STAP ZD 929 24V 48W) tako da komparator nije hteo da ukljuci TRIAC.R5 je zamenjen sa 470K umedto 100K i sve je OK.Inace R5 sluzi kao zastita u slucaju da je termo par u prekidu iz nekog razloga u tom slucaju grejac nece biti ukljucen.Ovo je sasvim korektan regulator i radi zadovoljavajuce.Ja sam koristio BT 139 u mesto TIC 216.
I ja sam napravio ovaj regulator vise radi neke probe a bice rezerva za nedaj boze.Ako se nekom desi da regulator ne proradi od prve KAO MENI razlog moze biti R5 100K.U mom slucaju (tacka + termo para i R5) tu je vec bio napon od 1.3V (LEMNI STAP ZD 929 24V 48W) tako da komparator nije hteo da ukljuci TRIAC.R5 je zamenjen sa 470K umedto 100K i sve je OK.Inace R5 sluzi kao zastita u slucaju da je termo par u prekidu iz nekog razloga u tom slucaju grejac nece biti ukljucen.Ovo je sasvim korektan regulator i radi zadovoljavajuce.Ja sam koristio BT 139 u mesto TIC 216.