@11277:
Razmišljaš korektno i ovo tvoje može da radi. U suštini, to predstavlja jedan tzv. termosifonski sistem, odn. neku vrstu toplotne cevi. Sistem je svuda pod približno istim pritiskom, ali zbog razlike u nivou izmedju isparivača i kondenzatora tečna voda će se vraćati u isparivač.
Inače, za temperaturu ključanja od 50°C u prostoru mora da vlada pritisak od 0,1235 bar.
Pozdrav
Razmišljaš korektno i ovo tvoje može da radi. U suštini, to predstavlja jedan tzv. termosifonski sistem, odn. neku vrstu toplotne cevi. Sistem je svuda pod približno istim pritiskom, ali zbog razlike u nivou izmedju isparivača i kondenzatora tečna voda će se vraćati u isparivač.
Inače, za temperaturu ključanja od 50°C u prostoru mora da vlada pritisak od 0,1235 bar.
Pozdrav