Kod standardnog tj, rastavnog imas galvansku izolaciju ali u tom slucaju za prenos 300W treba ti jezgro od bar 350-400VA. Kod autotransformatora je skroz druga filozofija jer postoji prakticno samo 1 namotaj i u tom slucaju sa izvodom na odredjenom namotaju shodno tome koji manji napon zelis da imas. Snaga koju taj trafo prenosi je samo u ta razlika tako da bi prostim recima za tih 300W ako zelis da preneses i spustis napon sa 250 na 220V racunas prakticno samo onu razliku od 30V sa strujom koju prenosis i samim tim za tih 300W koje zelis mozes da zavrsis sa jezgrom od recimo 40-50VA, tako da ne vidim razlog uopste da radis klasicni rastavni trafo. Moje aproksimacije uzmi sa rezervom, za detaljni proracun :
https://wiraelectrical.com/ideal-autotra...culations/
Mozes da odradis kako ti je i iznad predsatavljeno sa vec gotovim klasicnim trafoom ako imas neki pri ruci 230>24V tako da vezes kako je predstavljeno na slikama, ali pre nego spojis uredjaj premeris izlaz jer ako povezes u kontri dobices povecan napon za onih 24v umesto smanjen. Za taj tv cenim da bi bio dovoljan klasican trafo 230>24v snage reda 15VA i povezan prema gornjim schemama, ali svakako proracunaj tacno.
https://wiraelectrical.com/ideal-autotra...culations/
Mozes da odradis kako ti je i iznad predsatavljeno sa vec gotovim klasicnim trafoom ako imas neki pri ruci 230>24V tako da vezes kako je predstavljeno na slikama, ali pre nego spojis uredjaj premeris izlaz jer ako povezes u kontri dobices povecan napon za onih 24v umesto smanjen. Za taj tv cenim da bi bio dovoljan klasican trafo 230>24v snage reda 15VA i povezan prema gornjim schemama, ali svakako proracunaj tacno.
Linux is like a wigwam NO Windows NO Gates and an Apache inside