(06-17-2024, 06:48 PM)savan Wrote: pogotovo se najezim kad vidim da neko uopste ne gasi bojler kad se kupa.
Nekad ugasim nekad ne, ne smatram da je neophodno iz 2 razloga, prvi je sto voda je prilicno dobar dielektrik, drugo plasticne cevi su u zidu, a metalni kazan bojlera spojen direktno na uzemljenje, trece imam ispravnu fid sklopku pa samim tim nema sanse da se desi opisano.
To sto je stara zgrada i osiguraci dole i jos topljivi, ne menja situaciju da ti mozes da spojis fid sklopku i kod tebe u stanu, ako treba i ispred samog bojlera. Kada dodje do probijanja grejaca prema vodi ni automatski osigurac nece izbaciti, ali diferencijalna hoce, zato se i koristi, i to za kupatilo 30mA, makar sve da imas i 300mA spasice stvar ako dodje do toga, nece niko izginuti sta god da uradi ili da se desi.
Linux is like a wigwam NO Windows NO Gates and an Apache inside