11-12-2022, 10:03 AM
Kako ja ovo vidim, nije tu problem merenja temperature, već kalibracije ADC-a.
Prema tome, dovedi na ulaz ADC-a 1V i vidi da li tvoj proračun daje taj 1V. Kada dobiješ korektan rezultat, proveri konverziju na još jednom naponu, napr. 2V.
Posle toga problem se svodi na rešenje jedne linearne jednačine s jednom nepoznatom (konverzija napona u temperaturu).
To je pristup koji sam predložio u prilogu 137:
https://forum.yu3ma.net/thread-2772-post...#pid123779
Ne naglašavam ovo gore kako bih pokazao kako sam bio u pravu, već da ukažem na opšti proces rešavanja problema - korak po korak.
Latini su to zvali "divide et impera" - u ovom slučaju "rastavi na delove i savladaj".
Prema tome, dovedi na ulaz ADC-a 1V i vidi da li tvoj proračun daje taj 1V. Kada dobiješ korektan rezultat, proveri konverziju na još jednom naponu, napr. 2V.
Posle toga problem se svodi na rešenje jedne linearne jednačine s jednom nepoznatom (konverzija napona u temperaturu).
To je pristup koji sam predložio u prilogu 137:
https://forum.yu3ma.net/thread-2772-post...#pid123779
Ne naglašavam ovo gore kako bih pokazao kako sam bio u pravu, već da ukažem na opšti proces rešavanja problema - korak po korak.
Latini su to zvali "divide et impera" - u ovom slučaju "rastavi na delove i savladaj".