(10-28-2021, 06:44 PM)branko tod Wrote: Da li je pametno napajati dva asinhrona motora koji svaki nezavisno ima kao
opterecenje po 4 zestoke burgije sa samo jednog frekventnog pretvaraca?
Tehnicki gledano, paralelno vezani motori na frekventni ce da rade i to se radi.
Problem je zastita motora. Jedan motor i jedan regulator tu je cista situacija i lepo ga mozes zastititi.
Kod paralelne veze regulator ne zna sta se kom motoru desava.
U pogonu koji odrzavam imam jedno mesto gde rade u paraleli 0.55kw i 1.5kw.
Kad pri 10hz ovom malom se zaglavi rotor (milion puta dnevno start stop pa se pojede bronzano puzno kolo u reduktoru i opiljci zaglave lezajeve)
, frekventni ga lepo skuva bez da ode u overcurrent, tj kad odradi klixon vec sve smrdi na paljevinu.
O kvalitetu pogona ne razmisljaj to radi, po pitanju zastita pogona vredi razmisliti.