01-05-2021, 04:01 PM
Malo da dopunim nepoznanice oko pogona reed cevi.
Namotaj se mora pokretati i isključivati trapeznim naponom sa kontrolisanim, linearnim i malim nagibom.
To sprečava preslušavanje tranzijenta namotaja u merni sistem i ostvariva je kalibracija cevke po vremenu zauzimanja stanja.
Meriš struju namotaja i nađeš tačke kada cev zatvara i otvara (tačke na nagibu linearnog porasta i opadanja struje namotaja).
Ako ti je sistem perfektno mehanički stabilan onda možeš znati precizan trenutak zatvaranja i otvaranja kontakta na osnovu trenutne struje pogona namotaja.
Namotaj mora biti oklopljen uzemljenom bakarnom folijom da ne bi unosio naboj u gornji kraj reed cevke.
Ako ipak unosi naboj tokom preklapanja, onda i reed cev zavučeš u tankozidnu bakarnu ili mesinganu cevčicu koju uzemljiš.
Namotaj se mora pokretati i isključivati trapeznim naponom sa kontrolisanim, linearnim i malim nagibom.
To sprečava preslušavanje tranzijenta namotaja u merni sistem i ostvariva je kalibracija cevke po vremenu zauzimanja stanja.
Meriš struju namotaja i nađeš tačke kada cev zatvara i otvara (tačke na nagibu linearnog porasta i opadanja struje namotaja).
Ako ti je sistem perfektno mehanički stabilan onda možeš znati precizan trenutak zatvaranja i otvaranja kontakta na osnovu trenutne struje pogona namotaja.
Namotaj mora biti oklopljen uzemljenom bakarnom folijom da ne bi unosio naboj u gornji kraj reed cevke.
Ako ipak unosi naboj tokom preklapanja, onda i reed cev zavučeš u tankozidnu bakarnu ili mesinganu cevčicu koju uzemljiš.