08-10-2020, 04:06 PM
Mladići, na Carel pCO2 kontroleru čilera od 350 kW se obrisala upisana memorija što se tiče sondi, broja kompresora, ulaza od pretvarača pritiska...
Pri prvom puštanju, odradio jedan ciklus, postigao i isključio i posle se nešto zabagovao i stao na nekoj temperaturi i više nije ni pomerio cifru, a temperatura vode rasla... Skinuli ga sa napona i po uključenju, vratio se na fabrička podešavanja, čak je obrisao radne sate od oba kompresora... ne poznaje koje su sonde, vratio i defaultne vrednosti pritisaka..
Pretpostavljam, da je neki zajeb oko backup baterije, ako je ima, ili ...?
Bavi li se neko programiranjem Carel kontrolera ili bi bilo pametnije odmah ići na nov Dixel/Eliwel, jeftiniju varijantu sa manje opcija?
Pri prvom puštanju, odradio jedan ciklus, postigao i isključio i posle se nešto zabagovao i stao na nekoj temperaturi i više nije ni pomerio cifru, a temperatura vode rasla... Skinuli ga sa napona i po uključenju, vratio se na fabrička podešavanja, čak je obrisao radne sate od oba kompresora... ne poznaje koje su sonde, vratio i defaultne vrednosti pritisaka..
Pretpostavljam, da je neki zajeb oko backup baterije, ako je ima, ili ...?
Bavi li se neko programiranjem Carel kontrolera ili bi bilo pametnije odmah ići na nov Dixel/Eliwel, jeftiniju varijantu sa manje opcija?
"Lako je napraviti preterano jako, teško je napraviti Dovoljno jako!"