(09-02-2017, 06:17 PM)branko tod Wrote: Treba mi pomoć: da li ima neko da mi pozajmi cable tracer koji pušta 1 kHz u mrežu
i ima prijemik, a živi negde u Bg?
Imam ja.
Dobiješ ga uskoro.
Face up...make your stand and realise you're living in the golden years!
Da li neko ima iskustva sa regulacijom brzine pumpi za bazen?
Naime, imam Badu Magic 6 bazensku pumpu i iz razloga preopširnih za detaljisanje, hteo bih da joj smanjim brzinu, tj da joj kapacitet sa 6m3/h smanjim na 2-3. Nemam pojma koja vrsta je motora u njoj, te da li mi treba VFD inverter ili neko prostije rešenje sa optokaplerom i trijakom. Pumpa je monofazna, troši oko 450W, proizvođač je Speck (Nemačka), a jedino što navode o vrsti pumpe, jeste da se radi o "self-priming" monobloku. Da li je taj motor sinhron ili asinhron, ili pak nešto treće?
Nadam se da je neko natrčao na sličan problem u svojoj praksi. Hvala...
Neznam dali ce ovo https://www.kupindo.com/Elektronika/2372...-Regulator
tebi biti odkoristi , ali meni bilo od kkoristi za reggulaciju osvetljenja , dali ce raditi na motoru ii kako ???
Svakako moraces da vidis o kakvom se motoru raddi u tom tvom uredjaju pa onda da njemu trazis regulator.
(09-15-2017, 10:54 AM)Dackotronic Wrote: Neznam dali ce ovo https://www.kupindo.com/Elektronika/2372...-Regulator
tebi biti odkoristi , ali meni bilo od kkoristi za reggulaciju osvetljenja , dali ce raditi na motoru ii kako ???
Svakako moraces da vidis o kakvom se motoru raddi u tom tvom uredjaju pa onda da njemu trazis regulator.
Još ranije sam kontaktirao prodavca, koji mi je rekao da ovo nije za tu namenu. Ovaj njegov uređaj radi na klasičnoj kontroli kašnjenja uključivanja u polusinusoidu, te se tako dobija manja snaga proporcionalna isporučenom "neisečenom" delu. S obzirom da je tu i dalje isti napon i ista frekvencija, samo je oblik drugačiji (polusinusoidi je odsečen početni deo), mislim da je prodavac smatrao da je moj motor sinhron, te da se tu neće ništa dobiti, jer je frekvencija i dalje 50Hz. Ali tu je previše pretpostavki i sa moje i sa njegove strane, a motor košta preko 200€...
Pumpa se pogoni standardnim asihronim motorom i samo frekventni regulator može da to
obavi na pravi način. Možeš da taj motor zameniš slabijim, a može i da probaš da prigušiš
protok, što ne znam kako će se odraziti na motor. Evo podataka za pumpu: https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...lQffoEKRUQ
Ukoliko je razlog smanjenja protoka samo smanjenje količine vode koja cirkuliše kroz sam bazen, ili šta već, uradi jedan bajpas vod sa ventilom, a njime vodu sa izlaska pumpe vrati na ulaz i dobiješ smanjenje količine koja protiče kroz bazen.
(09-14-2017, 07:31 PM)BeliNinja Wrote: Ima li ovo veze sa nasim Bracom
Jutros videh ovu vest na ABB intranetu i upravo sam hteo da stavim link na forum, ali mi vredni Ninja uzeo muštuluk.
Pretpostavljam da ABB sada sprema i serijsku proizvodnju muzičara .
Kad bi još samo mogli da naprave robota koji bi uspeo da napravi i zaista verne tonske snimke .
(09-16-2017, 09:31 PM)milepa. Wrote: Ukoliko je razlog smanjenja protoka samo smanjenje količine vode koja cirkuliše kroz sam bazen, ili šta već, uradi jedan bajpas vod sa ventilom, a njime vodu sa izlaska pumpe vrati na ulaz i dobiješ smanjenje količine koja protiče kroz bazen.
Tako je Milepa,
Jedino ne bi bilo dobro da sve preusmeri u bajpas jer bi se brzo pregrejala voda i sama pumpa.
Ipak treba ostaviti deo protoka sveže vode koja ujedno i hladi pumpu.
Tom metodom sam namestao pritisak na raznim sistemima za grejanje-hlađenje alata na brizgaljkama za plastiku.
To odlično funkcioniše i ne davi "motor".
(09-15-2017, 02:27 PM)branko tod Wrote: Pumpa se pogoni standardnim asihronim motorom i samo frekventni regulator može da to
obavi na pravi način. Možeš da taj motor zameniš slabijim, a može i da probaš da prigušiš
protok, što ne znam kako će se odraziti na motor. Evo podataka za pumpu: https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...lQffoEKRUQ
A evo i pumpe:
Branko je u pravu što se plaši za motor...
Rekao bih, sudeći po fotografiji sklopa, da se radi o centrifugalnoj pumpi sa integrisanim filtrom u kućištu...
Ukoliko namerava da stavi slabiji motor sa ISTIM brojem obrtaja, "ubiće" motor kao zeca i ostaće mu samo dugmići.
Naime, potrošnja mehaničke energije iz motora zavisi, osim pritiska i od broja obrtaja (i to drastično), kao i konstrukcije radnog kola.
Zavisnost od broja obrtaja ni malo nije linearna, već naglo prirasta sa brojem obrtaja.
Kod tih centrifugalnih pumpi (opet zavisno od vrste radnog kola) zavisnost zna da bude najmanje kvadratna ili čak na treći stepen. Nemam pouzdane podatke o toj pumpi ali nema šanse da je ispod kvadratne zavisnosti potrošnje snage motora u odnosu na linearan prirast obrtaja.
To znači da je taj motor nominalno dimenzionisan za taj broj obrtaja i da bi manji motor odmah bio preopterećen.
Smanjenjem broja obrtaja bi se smanjila snaga koju konzumira radno kolo, ili možda efektnije predloženim bajpasom bez čačkanja po unutrašnjosti pumpnog sklopa.