06-08-2016, 10:55 PM (This post was last modified: 06-08-2016, 10:58 PM by bogdan.kecman.)
(04-11-2013, 10:42 PM)Macola Wrote: <p>Zamolio bih nekog ko ima vise vremena od mene, a dobru volju, da ovaj moj decji crtezic napravi ozbiljnije, kao korisno edukativno sredstvo.</p>
bakarna plocica (cist bakar, za primer) 40x60mm 5mm debljine
na njoj su 4 bakarne plocice 12x5mm 1mm debljine (kao deo samog bakra, znaci izmedju njih i samog hladnjaka je termalni otpor nula, tj samo thermal conductivity samog bakra)
na povrsinu (ovu vidljivu) ovih malih "pedova" u svaki ped "guramo" 30W
temperatura spoljne sredine je 298K
konvekcija vazduha je 10W /m<sup>2</sup>K
isto to samo je konvekcija vazduha 100 W/m<sup>2</sup>K (inace ide za vazduh ako se secam od 10 do 220 W/m<sup>2</sup>K zavisi dal je statican ili protocan).
izgleda identicxno samo je skala min-max drugacija
meni nije jasna ona legenda sa temperaturama. U prvom postu u kojem se pojavljuju merenja (#61) u legendi stoji temperatura 2.880e003 u Kelvinima, a to je 2880K, odnosno preko 2600°C...
Slično je i u narednom, gde si povećao protok vazduha na 100, tu se pojavljuje 5.627e002, tj 562,7K, tj oko 290°C. I tako dalje. Da nisi u programu slučajno umesto željene temperature ambijenta od 298K (25°C) stavio 2980K?
meni nije jasna ona legenda sa temperaturama. U prvom postu u kojem se pojavljuju merenja (#61) u legendi stoji temperatura 2.880e003 u Kelvinima, a to je 2880K, odnosno preko 2600°C...
Slično je i u narednom, gde si povećao protok vazduha na 100, tu se pojavljuje 5.627e002, tj 562,7K, tj oko 290°C. I tako dalje. Da nisi u programu slučajno umesto željene temperature ambijenta od 298K (25°C) stavio 2980K?
Milane, ovi brojevi su u redu, što se može videti iz sledećeg približnog proračuna:
Pod pretpostavkom da su obe strane hladnjaka (A = 4800 kv.mm = 0,0048 kv.m) izložene konvekciji sa Alfa = 10 W/kv.m K i da je ukupna toplotna snaga koja se prenosi 120 W:
Temperaturska razlika izmedju hladnjaka i vazduha: DeltaT = Q / (A * Alfa) = 120 /(0,0048 * 10) = 2500 K
Drugim rečima, temperatura hladnjaka će biti 2500 + 298 = 2798 K. Razlika do 2880 K je rezultat toplotnog otpora bakra i koncentracije toplotne snage na četiri male pločice.
Za Alfa = 100 W/kv.m K, DeltaT će biti 250 K, kao što je (približno) dobijeno simulacijom.
Za ovaj rezultat (2798 K) su odgovorna dva parametra - mala površina pločice i nizak koeficijent konvekcije.
@millan, dobre su vrednosti, steta sto se nisam odma setio da prebacim u C da bude jasnije
@tda, solidworks naravno
ko sto rekoh, ako neko zeli neki "realan" primer, dajte realne parametre ja sam ovo na brzaka vzv one macoline slicke spocetka .. no kad smo vec kod toga ostah duzan jednu
copper i 6061alu, 80C na ulazu, 0.1mm do hladnjaka, 5mm debela plocka, 10x10mm ulazi, 1000x100mm ploca, 50w... za vazduh 298K temp vazduha (konstanta konvekcija, moze da se ide malo realnije posto sa porastom temperature raste taj koef ali da ne idem u detalje)
jos kad bi provalio tacno kako da mu kaze da sa jednog face-a radim x kW forsirano hladjenje nekim device-om (npr peltijeom, vodom..) bilo bi iskusno al numem .. numem ni da slozim nekoliko komada da se pipaju pa da mu kazem koliki je otpor na prelazu .. no nije program namenjen za elektroniku ... ne ume da racuna flow vazduha i slicno .. ima odlican jedan za similiranje kako se po pcb-u seta temp i za hladnjake i ... ali kostaju ko bubreg